我有个大型超市二三层,我的系统是三台主机,四台水泵,三用一备,采用汇总管,然后分支去二层三层,主机房在三层,离超市就一墙之隔,目前运行出现的问题就是:当开一台主机,一台水泵时,三层超市关闭局部几台风柜,正常。但是,当开两台主机,两台水泵时,三层超市关闭局部几台风柜。所关闭的风柜就会发出声音和振动,一直持续,(有些就只持续一小会就停止。)或者当开启一台主机,开启两台水泵,水泵出口阀门调节为50%时,三层超市关闭局部几台风柜。还有就是,二层的风柜控制是我们公司自己做的,是一对一控制。三层的风柜控制是业主做的,他们是一拖三,一拖四的控制。
能看明白吗?说简单点,就是开一台水泵没问题,开两台或三台水泵,一关局部风柜,就出现振动和水冲击电动阀阀芯的声音。
[
本帖最后由 yao0206 于 2012-5-15 10:49 编辑 ]
2楼
我有试过将三层超市的主水管总阀门调节开度为50%,将水泵出口阀门调节至80%,但是,只要是开启了两台水泵,关闭风柜后,依然会出现这种现象。我三层的超市有十几台这样的相同型号的送风柜。
回复
3楼
我们初步断定是电动阀的灵敏度低,导致每次开关动作速度不一致,时而动作灵敏,时而动作缓慢。因为有试过,有时所关闭的几台风柜只有一台响。开启后,再关闭,之前那台响的却不响了,之前不响的风柜却响了起来。
我和水泵厂家的技术沟通,他说可能是我选水泵安全系数15%过大了,导致水泵流量偏大。当开启两台主机时,主机需用水量比实际水泵运载水量少,扬程增高,导致水管压力变大。
[
本帖最后由 yao0206 于 2012-5-15 10:49 编辑 ]
回复
4楼
盼望同行们指点一二,不胜感激。目前真的很困惑。
回复
5楼
系统有设计自动排气阀么?排下系统的气看看。检查下开一台水泵进出口的压力和开两台水泵进出口压力有无区别
回复
6楼
有自动排气阀,也有电动压差旁通阀。当时在超市里,倒没注意看两台泵的压力。我明天让同事在现场看一下,明天水泵厂家的技术去现场。
回复
7楼
回复
8楼
水泵三台并联 流量损失应该不小吧 安全系数大点也正常
期待重量级回复
帮你顶一下。
回复
9楼
设备选型不匹配,水泵的工作曲线与所需风柜和管道的损失曲线的焦点不是水泵的最佳工况点!
回复
10楼
流量大的时候,经过阀门时水的节流声
回复
11楼
LZ你的压力多半选过大了,最后导致实际管路上流量过大
回复