请教个秘书处三版的一个问题
470304236
470304236 Lv.2
2012年05月14日 23:23:56
只看楼主

秘书处三版教材 《建筑给水排水工程》P94 “该屋顶水箱底层高度为56.5m,最不利点消火栓高度为48.5m,高差为8mH2O"请教56.5M及48.5M是怎么来的?

秘书处三版教材 《建筑给水排水工程》P94 “该屋顶水箱底层高度为56.5m,最不利点消火栓高度为48.5m,高差为8mH2O"
请教56.5M及48.5M是怎么来的?
免费打赏
jwlvictor
2012年05月16日 08:47:10
2楼
我也发现了,是教材的问题吧,前面没有交代说有个8米高度的问题,后面冒出来这个,确实是....那书仔细的看下来,错误还是不少的。我发现很多处,在论坛上请教高手,结果没人搭理啊,哎~
回复
westarzhb
2012年05月16日 09:40:03
3楼
48米5是顶层地面高度+消火栓安装高 56米5是已知条件 他水箱就设在这里
回复
waglnts
2012年05月16日 10:10:17
4楼
这就是题目给的条件。
回复
hitzxd
2012年05月16日 14:48:27
5楼
规范要求大于7米净水压力,校核用的吧,手边没有书,个人理解请勿拍砖!
回复
470304236
2012年05月29日 22:07:19
6楼
另外P129"四通的当量长度取1/5x3.7=0.74m 查P125表2-53 差得数值为3.7 为什么还要乘以1/5呢?
回复
79385115
2012年05月29日 22:57:52
7楼
500的基础呗,建给部分的题不会有什么坑的,都很简单。