12楼
这种缝在实践中经常出现,和混凝土配合比、振捣、早期养护都有关系。
关于这个缝有两个猜测:
1、收缩缝,沿钢筋方向发育至贯通楼板。
2、板面和板底的裂缝相互不一定贯通,由位于板内部的裂隙联通。
回复
13楼
楼主应该说明是楼板还是墙,不一样的,个人以为是墙,施工振捣不好和早期养护是原因之一
回复
14楼
1、从板底看,有一道道红色痕迹,估计要么是钢筋当时生锈,放在模板上有锈渣造成,要么是保护层太薄造成,进而影响开裂;
2、由于是贯通缝,楼主首先测测板的挠度吧,检查下混凝土当时的配合比、用的水,混凝土现在强度是否达到设计要求。以前遇到过类似问题
回复
15楼
建议用高一强度的水泥砂浆抹平后再看看!
回复
16楼
商混使用中加水后也会出现这样的问题。
回复
17楼
出现这种不规则的裂缝,首先肯不是受力的原因。。。应该是环境因素造成的,砼应该采用抗渗的,施工时排水未做到位,渗水带有腐蚀性等。。。
回复
18楼
混凝土的问题。。。首先考虑是不是用了不合格的外加剂。。
回复
19楼
看了长见识
回复
20楼
14楼分析得比较有道理,赞同。
回复
21楼
一是混凝土等级过高、二是养护不到位、三是振捣不密实。
回复