2楼
是渗水么这?!?!最后一张图有点像糠萝卜似的。。。
如果强度不够,砸掉吧。太危险了。 楼上撒泡尿掉楼下碗里了都。。。
回复
3楼
这是墙还是板的?裂缝也不是很大,用高一个强度的水泥砂浆抹平吧
回复
4楼
如果是现浇板出现裂缝应该是1、混凝土还未达到承受施工荷载强度时,就开始进行下层材料的吊装,2、搭设的支模架上下层的立杆不在一条竖直线上。
回复
5楼
是不是楼板啊, 如果是楼板,应该和以下几个方面有关
第一:钢筋保护层厚度不够,时间久了,会爆裂;
第二:混凝土浇筑时候没有振捣;
如果是地下室等剪力墙,应该是漏振问题产生的
回复
6楼
应该是地下室外墙,首先肯定是浇捣不密实,然后外侧的卷材已经失效,用点高分子材料注浆修补吧。然后注意室外降水
回复
7楼
呵呵,看了这个长点见识了
回复
8楼
混凝土早期养护不当至出现早期收缩裂缝,建议灌环氧树脂胶泥处理
回复
9楼
我想有以下几点原因造成1、混凝土配比有问题(例如塌落度)2、养护不及时3、荷载上的太早
如果是楼层板,在做地面之前清理干净,做一遍渗透结晶型水泥基防水层。
回复
10楼
虽然照片拍摄角度不是很好,但是还是能看出来是地下室顶板。
从裂缝的开展情况来看,可以排除板上荷载的原因。
初步判断是混凝土浇筑和保护层厚度以及温度应力共同作用下产生的。
回复
11楼
还有一各可能是钢筋保护层没有放到位
回复