【分享】新近做的两台电箱照片,各位多指教
linguoming2007
Lv.7
2012年05月13日 17:09:28
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
新近做的两台电柜,照了点相片,各位多指教。
新近做的两台电柜,照了点相片,各位多指教。
免费打赏
我是恶魔
2012年05月16日 11:42:41
12楼
点评到位,也许您说的那些问题是降低成本导致的,能省则省。
回复
zzsn1
2012年05月16日 11:51:58
13楼
这个成本省不下多少吧!
回复
czhg0709
2012年05月16日 11:53:58
14楼
柜底的洞太大了,不符合规范而且也不安全
回复
jxb850613
2012年05月16日 13:03:14
15楼
柜体内的线是不需要绑扎带的,只需要理顺就行,绑扎带看起来有些别扭,按钮的线没有做到横平竖直,线的弯曲幅度不够,没有一致性
回复
mangmang2012
2012年05月16日 13:18:55
16楼
哈哈,楼主还有待提高啊
回复
天空蔚蓝
2012年05月16日 13:35:16
17楼
工艺一般,能看
回复
swzjwzyq
2012年05月16日 14:29:17
18楼
回复
q1357911
2012年05月16日 16:29:23
19楼
很不错,布线很规整!
回复
hr_456
2012年05月16日 16:53:25
20楼
学习!学习!
回复
zhangchunyan163
2012年05月16日 17:27:04
21楼
应该不错的了
回复