遇到这样一个问题:最近做了一个图书馆的火灾自动报警系统,水施有消火栓系统(有屋顶水箱,无水泵)。审图的说,应该做水箱液位指示,并说违反强条!我查了规范,可没有说消火栓系统必须做液位指示啊(又不是自喷)!水泵都没有,不知做液位指示起什么作用?不知道有没人遇到过啊!说说你们的看法哈!
遇到这样一个问题:最近做了一个图书馆的火灾自动报警系统,水施有消火栓系统(有屋顶水箱,无水泵)。审图的说,应该做水箱液位指示,并说违反强条!我查了规范,可没有说消火栓系统必须做液位指示啊(又不是自喷)!水泵都没有,不知做液位指示起什么作用?不知道有没人遇到过啊!说说你们的看法哈!
2楼
我见到的图纸都做了,楼主不必疑惑。
回复
3楼
谢谢中尉!可以说下原因吗?
回复
4楼
中尉先生,能不能发份图纸过来参考一下?我的邮箱:wyhwyh-20@tom.com;QQ:49613558.不胜感激!
回复
5楼
设置当然是有原因啦,低水位平时监视水池内水量是否达到消防用水量,如果万一真的火灾而消防水池没有那咋办,全烧了
回复
6楼
djc0608:感谢你的回复!再请教:具体做的时候,是不是设一个双输入模块,再直接和液位指示计连接就可以了?输入模块是放在室内好还是放在水箱边好。
回复
7楼
应该可以的,就是这样。模块放在水箱边就是室外了阿,还是放室内的好。
回复
8楼
应该要做啊
回复
9楼
浮球式液位仪好像直接一个导通信号就下去了,直接接个灯就能做警示。
回复
10楼
恩,其实也行,还可靠,但要分清几个灯是的作用,呵呵
回复
11楼
问了审图的,说直接从液位传感器接线到消控室与液位显示设备连接就可以了!所以同意9楼的做法!