求助:功率为零是怎么回事
6624114
6624114 Lv.2
2012年05月13日 07:39:46
只看楼主

变压器低后备保护装置三相电流电压都有,但是功率显示是0,请教一下是不是电压相序错了。如果真是电压相序错了,电压是从10KV电压互感器进到电压并列装置以后引到屏顶小母线来的,电压是不是得从10KV PT柜里面改啊

变压器低后备保护装置三相电流电压都有,但是功率显示是0,请教一下是不是电压相序错了。如果真是电压相序错了,电压是从10KV
电压互感器进到电压并列装置以后引到屏顶小母线来的,电压是不是得从10KV PT柜里面改啊
免费打赏
6624114
2012年05月14日 07:48:10
2楼
怎么没人啊?能不能给解释解释啊
回复
智库
2012年05月14日 10:21:03
3楼
你不说用什么东西测功率,别人怎么知道什么原因?
你总要说说你怎么接线、怎么测量,别人才好回答吧?测功率有许多办法,数值是0也有许多原因,还是说说清楚测量方法为好。
回复
wxdchgs
2012年05月14日 10:41:38
4楼
你处的变压器容量多大?电流互感器变比是多少?实际负荷又是多少?
回复
lingxuct
2012年05月14日 11:30:45
5楼
功率表上没接电压或设置的变比为0!
回复
wboy8759
2012年05月14日 11:32:13
6楼
“变压器低后备保护装置三相电流电压都有,但是功率显示是0”
低后备保护,主要反映变压器低压侧的电流和电压参量,不是用来测量负荷功率的。
既然功率显示为0,那就是低压侧为空载哦!
回复

相关推荐

APP内打开