汽车库防火分区的防火卷帘要设温感和烟感吗?
microhrm
microhrm Lv.3
2006年11月09日 14:16:58
来自于防雷减灾
只看楼主

如果设了烟感,在车库里设置好像不是很合理呢?

如果设了烟感,在车库里设置好像不是很合理呢?
hhsscc
2006年11月09日 17:45:38
2楼
防火分隔用不设
回复
crazyboy
2006年11月09日 22:52:43
3楼
防火分隔用的防火卷帘,一降到底,只要一种探测器就可以
回复
tely-007
2006年11月12日 00:11:16
4楼
回复
microhrm
2006年11月12日 14:29:35
5楼
是通道得防火卷帘呢。。。
回复
crazyboy
2006年11月12日 16:23:34
6楼
疏散通道的用两种探测器,烟感报警降到1.8m,温感报警降到底。楼主有火警规范或者技术措施的话,看看就知道了
回复
hhsscc
2006年11月17日 10:53:24
7楼

赞同,没有必要在设感烟探头。
回复

相关推荐

APP内打开