一悬挑网架结构,由于支座反力风载情况下,拉、压反力均为1000KN左右,请教各位,在网架支座底板与预埋件连接时是按常规设过渡板好,还是取消过渡板,将支座底板直接与预埋件焊接好,需要注意些什么?
一悬挑网架结构,由于支座反力风载情况下,拉、压反力均为1000KN左右,请教各位,在网架支座底板与预埋件连接时是按常规设过渡板好,还是取消过渡板,将支座底板直接与预埋件焊接好,需要注意些什么?
2楼
过渡板的作用之一,是调整安装偏差。要取消过渡板,施工偏差由谁来解决。不应该取消过渡板。
回复
3楼
谢谢回复!如果网架组装定位后再将支座底板与预埋件焊接,施工程序上有问题吗?
回复
4楼
如果支座是按固定支座计算的话,支座与预埋件焊接是没有问题的。过渡板主要是考虑施工误差的问题,如果你能保证施工预埋件没有误差(或控制在误差范围内),也可以把支座螺栓焊接在预埋件上从而取消过渡板。
回复
5楼
学习了
回复
6楼
谢谢楼主分享。
回复
7楼
学习了!!
回复
8楼
谢谢啦!有必要学习一下
回复
9楼
没听说过啊,不知楼主。
回复
10楼
非常感谢提供这么好的资料
回复
11楼
学习了,大家多多交流啊
回复