关于JGJ 130-2011计算长度系数
zjx3334
zjx3334 Lv.2
2012年05月12日 11:52:01
只看楼主

新规范中JGJ 130-2011的计算长度系数是不是太高了点?不知道你们有没有计算过,按照规范给出的系数算下来,单根立杆的稳定承载力只有16-20KN,远比强度承载力要低啊。另外,该规范一些步距中只提供了90*90以上的间距的系数,那60*60或更小的将要怎么取?求高人指教。

新规范中JGJ 130-2011的计算长度系数是不是太高了点?不知道你们有没有计算过,按照规范给出的系数算下来,单根立杆的稳定承载力只有16-20KN,远比强度承载力要低啊。
另外,该规范一些步距中只提供了90*90以上的间距的系数,那60*60或更小的将要怎么取?
求高人指教。
免费打赏
无间道
2012年05月13日 06:44:40
2楼
计算长度系数是根据结构力学的规定制定的。已经沿用成百年了,不会有问题。你按照规范的要求再仔细的计算一下,一般情况都可以满足规定的。我做过大量的计算,都没有问题。
回复
yangdawei1917
2014年04月01日 15:31:03
3楼
新规范就是有些问题,搞得900步距的极限承载力只有22kn,肯定有问题。
回复
yangdawei1917
2014年04月01日 15:31:42
4楼
我不知道2楼是咋算的,是按照老规范算的吧
回复
cxg9303
2016年07月16日 11:33:41
5楼
个人认为新规范JGJ 130-2011关于模板支架立杆计算长度较为保守,模板支架的步距是1.2m,按给定的公式计算出来的长度达到了2.9m左右,相当保守。
回复
qq_1404006544818
2016年07月16日 17:45:50
6楼
为你点赞为你点赞为你点赞
回复

相关推荐

APP内打开