配电增容方案
zjt-1234567
2006年11月09日 11:01:15
只看楼主

本人现急需一套配电增容方案,现有容量1000KVA,预期达到2600KVA.增容后与现行这套系统能互联使用.低压总开关选择3000A.谢谢各位仁兄,请给予支持!

本人现急需一套配电增容方案,现有容量1000KVA,预期达到2600KVA.
增容后与现行这套系统能互联使用.低压总开关选择3000A.
谢谢各位仁兄,请给予支持!
免费打赏
zjt-1234567
2007年04月18日 15:51:04
12楼
谢谢大家,现在电力公司这边基本搞定,就是有一点不满意,低压端必须给他们做,不然就不给方案,这下可让电老虎给轻轻的咬了一下.
回复
yanyan20332033
2007年04月20日 10:15:21
13楼


有关电力文件,低压自己设计施工
http://www.china95598.com/Html/xwzn/index.htm
回复
amu236
2007年04月20日 15:44:22
14楼
配电增容方案
回复
amu236
2007年04月20日 15:45:14
15楼
配电增容方案
回复
amu236
2007年04月20日 15:47:24
16楼
配电增容方案
回复
xinjun-xuan
2007年04月20日 16:21:14
17楼
电缆敷设的不错
回复
qds43
2007年04月20日 16:48:02
18楼
如果你的项目是在北京,那就要看你们的用电性质了,如果是企事业单位自用高压变配电(非居民住宅小区),那么设备可以有建设单位自行决定是委托给电气安装施工单位还是自行购买,高低压端都由建设单位自行决定委托给那家施工单位(但这家施工单位必须在当地供电公司有相应备案,否则不予验收、送电)。
我在厦门,即使是专用变高低压设备也要全由供电局来施工,最多我门只能就高低压设备进行招标,确定价格再报供电局,由他们购买安装(再加上采保费),我们不能自行委托别人施工。。。。。。。。
回复
amu236
2007年05月10日 22:39:19
19楼



一看就是内行呀 北京地区的确是这样的 我是作电力安装工程的
回复
qiuxiansheng
2007年05月11日 09:24:43
20楼
建议再增1台1600KVA变压器,购买时注意两台内部接线方式一致,便于新旧变压器并网运行,建议低压侧做一个联络柜并网用。其余需增高压变压器柜、计量柜和进线柜需改造,低压侧需加进线柜、补偿柜、联络柜和若干出线柜即可。
回复
amu236
2007年05月31日 20:26:41
21楼
回复

相关推荐

APP内打开