喜羊羊 Lv.12
2012年05月12日 03:00:16
来自于制冷技术
只看楼主

学生一直是学习氨系统的(泵供液),但是由于工作需要,现在刚刚接触压缩机与冷风机一对一的氟利昂系统。很多问题搞不明白,希望各位前辈同行给予指点和帮助。学生主要有以下几个问题:(系统的冷凝温度+50℃,蒸发温度-28℃/-10℃,为高低温两用。)1、系统供液高度最大能达几米?也就是贮液器出液口距离供液管最高点位置之间的垂直高度最高能有几米?现在的小机组放置于库外的地面,地面比冷库的地面高度低一米,库房净高7米,供液管从库房顶部引入冷风机进液口,现在两者之间的垂直距离达到了8.5米左右。

学生一直是学习 氨系统的(泵供液),但是由于工作需要,现在刚刚接触 压缩机与冷风机一对一的氟利昂系统。很多问题搞不明白,希望各位前辈同行给予指点和帮助。学生主要有以下几个问题:(系统的冷凝温度+50℃,蒸发温度-28℃/-10℃,为高低温两用。)
1、系统供液高度最大能达几米?也就是贮液器出液口距离供液管最高点位置之间的垂直高度最高能有几米?现在的小机组放置于库外的地面,地面比冷库的地面高度低一米,库房净高7米,供液管从库房顶部引入冷风机进液口,现在两者之间的垂直距离达到了8.5米左右。
2、供液电磁阀距离膨胀阀之间的距离有没有要求?现在的系统两者之间的距离达到20米以上,是不是会很不好?电磁阀关闭之后,供液管还有很多的液态制冷剂。
3、紧跟第二个问题,学生又想知道, 供液距离最远能有多远?按照大家的经验给个大致的数值就可以。
4、 高温膨胀阀可否用于拉低温?膨胀阀标牌写的适用工况为+10~-25℃(不是N系列的低温膨胀阀),这个可否用于零下18度冷库的风机使用?
5、 压缩机与气液分离器之间没有减震管,直接铜管连接,管道外径42mm,这个影响大不大?不会运行几天,给震断了吧?
6、 高低压控制器和油压差控制器该如何调节?有什么主意事项?
恳请前辈同行给予指教和帮助!谢谢!
喜羊羊
2012年05月13日 00:54:54
2楼
十九个人看过了,就没有一个给点指点的吗?
回复
喜羊羊
2012年05月13日 00:56:14
3楼
15匹活塞压缩机直接启动,启动电流是正常电流的几倍?
回复
喜羊羊
2012年05月13日 00:59:07
4楼
各位同行朋友帮帮忙吧
回复
microaoteman
2012年05月13日 19:20:54
5楼
压缩机与气液分离器之间没有减震管,直接铜管连接,管道外径42mm,这个影响大不大?不会运行几天,给震断了吧?
回复
喜羊羊
2012年05月14日 01:35:42
6楼
这个兄弟是来“踢馆”的吗?什么意思啊?
回复
hzp19860305
2012年05月14日 15:45:07
7楼
第一个问题,看你的压缩机多大的,大于5匹的压缩机10米没有问题,只不过的每五米加一个存油弯,否则回油不好,压缩机工作受影响。内外机落差(外机在上,落差达25米左右,内机在上落差最大15米)
回复
hzp19860305
2012年05月14日 15:48:10
8楼
第二.三个问题,那个距离最大是50米
回复
喜羊羊
2012年05月15日 00:27:30
9楼
谢谢朋友,您说的应该是吸气管的问题。“内外机落差(外机在上,落差达25米左右,内机在上落差最大15米)”您的这个数据对我很有帮助,谢谢!
回复
喜羊羊
2012年05月15日 00:29:11
10楼
谢谢朋友,50米的理论距离足够使用了。
回复
喜羊羊
2012年05月15日 00:31:43
11楼
谢谢朋友,最大6米的话,现在的系统是不行了,现在没法增加冷凝器面积了,只好增高室外机组的底座高度了。