求助柱下独立基础计算时出现基底拉应力为负的问题
sxliying
sxliying Lv.2
2006年11月09日 08:54:40
来自于地基基础
只看楼主

本人用理正工具箱对一只柱下独立基础进行计算,计算结果是其他计算都满足要求,只有一项(如图)基底反力强度计算时,最小底净反力为负,出现提示"基底拉应力,结果无效"。想请教各位大师,这样的柱基础符合要求吗?

本人用理正工具箱对一只柱下独立基础进行计算,计算结果是其他计算都满足要求,只有一项(如图)基底反力强度计算时,最小底净反力为负,出现提示"基底拉应力,结果无效"。想请教各位大师,这样的柱基础符合要求吗?

1163033679119.JPG

免费打赏
hanning8185
2006年11月09日 09:50:28
2楼
第一要有概念,第二要手算,在有问题回电话010-88043255
回复
huan9999
2006年11月09日 17:46:32
3楼
基底拉应力,结果无效"。软件没有考虑e>b/6时,你可以看地基设计规范,用这个去计算e>b/6时,pkmax = 2(Fk+Gk)/3la满足就可以了。