最近遇到比泽尔压缩机的问题想不通,求指教
sunchunwei123
2012年05月11日 19:34:25
来自于制冷技术
只看楼主

最近维修一台机器,刚装的新机器,平网速冻机,运转的过程压缩机总是出现每隔一个小时会出现负压停机一次,室内机不停,然后压缩机关机保护,过两三分钟关机保护取消,压缩机正常运转,库温还可以,能保持在零下35左右,低压机器停机正常,但是速冻机正常运转的过程不应该出现吸气压力低,怀疑供液有问题,但如果供液管道有脏的话一开机就应该出现吸气压力低吧,电子膨胀阀也工作正常,会不会是出现冰堵了,请各位前辈指教

最近维修一台机器,刚装的新机器,平网速冻机,运转的过程压缩机总是出现每隔一个小时会出现负压停机一次,室内机不停,然后压缩机关机保护,过两三分钟关机保护取消,压缩机正常运转,库温还可以,能保持在零下35左右,低压机器停机正常,但是速冻机正常运转的过程不应该出现吸气压力低,怀疑供液有问题,但如果供液管道有脏的话一开机就应该出现吸气压力低吧,电子膨胀阀也工作正常,会不会是出现冰堵了,请各位前辈指教
免费打赏
daweifang
2012年05月30日 10:28:00
12楼
负压保护,这个提法有问题,说实话,平网隧道本来大部分时间是负压运行的,我们一般在这种系统中压缩机根本不设置(机械式高低压压力保护)低压保护
回复

相关推荐

APP内打开