最近遇到比泽尔压缩机的问题想不通,求指教
sunchunwei123
2012年05月11日 19:34:25
来自于制冷技术
只看楼主

最近维修一台机器,刚装的新机器,平网速冻机,运转的过程压缩机总是出现每隔一个小时会出现负压停机一次,室内机不停,然后压缩机关机保护,过两三分钟关机保护取消,压缩机正常运转,库温还可以,能保持在零下35左右,低压机器停机正常,但是速冻机正常运转的过程不应该出现吸气压力低,怀疑供液有问题,但如果供液管道有脏的话一开机就应该出现吸气压力低吧,电子膨胀阀也工作正常,会不会是出现冰堵了,请各位前辈指教

最近维修一台机器,刚装的新机器,平网速冻机,运转的过程压缩机总是出现每隔一个小时会出现负压停机一次,室内机不停,然后压缩机关机保护,过两三分钟关机保护取消,压缩机正常运转,库温还可以,能保持在零下35左右,低压机器停机正常,但是速冻机正常运转的过程不应该出现吸气压力低,怀疑供液有问题,但如果供液管道有脏的话一开机就应该出现吸气压力低吧,电子膨胀阀也工作正常,会不会是出现冰堵了,请各位前辈指教
免费打赏
wenleisong
2012年05月11日 22:01:46
2楼
回复
hoocah
2012年05月12日 06:47:57
3楼
制冷剂型号?
回复
sunchunwei123
2012年05月12日 22:57:01
4楼
404A,这个好像和制冷剂没什么关系吧
回复
chen2712
2012年05月13日 14:15:49
5楼
供液有视镜没看看视镜的颜色变黄没?
回复
zfxng
2012年05月16日 14:10:51
6楼
负压保护,这个提法有问题,说实话,平网隧道本来大部分时间是负压运行的,我们一般在这种系统中压缩机根本不设置(机械式高低压压力保护)低压保护,仅仅在控制电路中加入压力信号,低于-0.5以下才可能考虑保护一下。
回复
abcsqz
2012年05月16日 20:30:03
7楼
机组停机或者卸载温度设置在多少度。
根本原因在于透过蒸发器的换热量太少了,膨胀阀开度会越来越小。低压会越来越低。
至于换热量减少的原因有很多,比如蒸发器表面结了很厚的霜等。
回复
xueshanfeitu
2012年05月17日 16:02:10
8楼
同意楼上的说法。供液量减少,吸气压力降低是很正常的。要让压缩机继续运转,看能否把保护停机的压力调低一点;如果是只有一个压缩机在带这个系统,看能否设置压缩机吸气压力低于某个值时进行卸载。
回复
yonggang808
2012年05月17日 18:55:15
9楼
负压保护,这个提法有问题,说实话,平网隧道本来大部分时间是负压运行的,我们一般在这种系统中压缩机根本不设置(机械式高低压压力保护)低压保护,仅仅在控制电路中加入压力信号,低于-0.5以下才可能考虑保护一下。
回复
welcomelg1
2012年05月21日 11:27:48
10楼
可以看看视液镜,看看系统是不是缺少制冷剂了?
回复
dongfangzheng
2012年05月25日 16:24:24
11楼
可以看看视液镜,看看系统是不是缺少制冷剂
回复

相关推荐