为何发电机母线三相电压不平衡
ljj4218
ljj4218 Lv.2
2006年11月08日 23:22:58
来自于电站工程
只看楼主

图中66、68、28、27、51、59、78、79、10、开关均处于运行状态,1F、2F发电机并网运行,电厂出线1S、2S、3S、4S均经电缆+架空线将电厂与110KV站联络,接线图如图所示,在2F机组投运行近5个月后,出现1F机组三相母线电压UAC高于UAB、UBC(UAB=UBC)电压300V(如:UA=B6.42KV、UBC=6.41、UCA=6.74KV),请各位大侠帮帮分析下出现的原理,及解决的方法,

图中66、68、28、27、51、59、78、79、10、开关均处于运行状态,1F、2F发电机并网运行,电厂出线1S、2S、3S、4S均经电缆+架空线将电厂与110KV站联络,接线图如图所示,在2F机组投运行近5个月后,出现1F机组三相母线电压UAC高于UAB、UBC(UAB=UBC)电压300V(如:UA=B6.42KV、UBC=6.41、UCA=6.74KV),请各位大侠帮帮分析下出现的原理,及解决的方法,

1162999376880.JPG

免费打赏
pring
2006年11月09日 08:20:13
2楼
提供条件不充分,#1发电机PT电压有不平衡,6KV一段母线PT电压有没有不平衡?
回复
ycwyp2000
2006年11月10日 09:07:53
3楼
呵呵,我简单的说一下。你检查一下三组PT的精度情况,是不是还准确。如果是,根据你提供的数据。请重点检查B相PT的末端接地线是否牢靠。我厂曾经发生过这类事情。
回复
long98194
2006年11月21日 14:48:27
4楼
可能是三相对地电容不一样(即容升)所以造成的。
回复