好久没来了,真的很喜欢这个论坛,今天心血来潮想来发个帖子。以下内容全部为自己的施工经验和平时的积累。今天谈点什么呢,就说说电气施工吧。一般总体来说包括防雷接地部分、动力部分、照明部分、消防弱电部分、设备安装部分、综合布线部分等。今天先来谈谈防雷接地部分:1、一般由接地极、防雷引下线、避雷网(针)几部分组成。2、接地极包括公共接地极,独立接地极组成,材质一般由镀锌钢管DN50、角钢、镀锌扁钢、铜排组成。
好久没来了,真的很喜欢这个论坛,今天心血来潮想来发个帖子。以下内容全部为自己的施工经验和平时的积累。
今天谈点什么呢,就说说电气施工吧。一般总体来说包括防雷接地部分、动力部分、照明部分、消防弱电部分、设备安装部分、综合布线部分等。
今天先来谈谈防雷接地部分:
1、一般由接地极、防雷引下线、避雷网(针)几部分组成。
2、接地极包括公共接地极,独立接地极组成,材质一般由镀锌钢管DN50、角钢、镀锌扁钢、铜排组成。
3、公共接地极一般用建筑物基础钢筋二根焊接为一个整体,如果有防水层,需引出接地线至防水层外,再依据设计增加接地体。距离不大于20米,作防雷引下线,在距室外坪0.5米处做防雷接地测试点。引下线可用二根柱筋,也可单独敷设镀锌扁钢。整个建筑的接地需全部和此接地极可靠联结。如有计算机等精密仪器的接点一般不和此接地相连,需单独敷设接地体。
不好意思,今天有事,改日再续
2楼
谢谢楼主
回复
3楼
以下是楼主话题本人转为同楼。
4、公共接地极也可采用镀锌扁钢-50*5或镀锌扁钢-40*4作接地网格。
5、防雷引下线一般可采用柱内两根柱筋,也可单独敷设镀锌扁钢作引下线,在距室外地坪0.5米处作防雷测试点。
6、接地极也可采用独立接地极,一般采用镀锌钢管或角钢,三个为一组,距建筑物3米,接地极间距2.5米。
7、屋顶避雷网一般采用10#镀锌圆钢或独立避雷针。
防雷部分施工时请注意以下内容:
1、所有防雷元件为镀锌元件。
2、焊接要可靠,采用双面或三面焊接,切不可采用单面焊接。
3、防雷测试点采用-50*5镀锌扁钢,出墙两公分,下翻五公分,做上接地标识就可以。
4、避雷网支架高度为10公分,间距不大于1米,拐角处为35公分;墙上垂直的避雷网支架高度为5公分。
5、如是钢结构建筑,一般采用屋面做为接闪器,钢柱做为引下线,此时钢柱要和屋面可靠焊接。
6、最后要做好测试记录。
大家不要小看了避雷网,虽然用处不大(本人观点),但需要按设计要求认真施工,切记。
今天就写到这,改天再续,希望本论坛越办越好。
回复
4楼
以下是楼主话题本人转为同楼。
回复
5楼
乐清市康佳电子电器有限公司专业生产铜编织线、导电带、软连接(母线伸缩节)。如有需要,欢迎来电洽谈。13868375214 郑利明
回复
6楼
请问楼主可知道避雷网是明装还是暗埋呀..
回复
7楼
避雷网是根据设计图纸确定的,有明装,也有暗装的。主要是看设计要求
回复
8楼
切不可采用单面焊接。
请问为什么不能单面加倍长度焊接啊
回复
9楼
楼主我想请教,在接地网中的接地点是如何确定,还有接地极跨接是怎么样却定的.
回复