建筑工地的问题(图片)求指导!
qq283221064
2012年05月11日 11:39:14
来自于学生专栏
只看楼主

本人在工地发现正在建设的体育中心,桩基础,室内地坪地面的混凝土(已经硬化)已经从建筑物下面延伸了出来,由于近期下雨,泥土垮塌,下面的一部分混凝土也跟着垮塌,这个问题严重吗?会不会影响我室内地坪?该如何补救? 在下拜谢各位。

IMG_20120510_072847.jpg本人在工地发现正在建设的体育中心,桩基础,室内地坪地面的混凝土(已经硬化)已经从建筑物下面延伸了出来,由于近期下雨,泥土垮塌,下面的一部分混凝土也跟着垮塌,这个问题严重吗?会不会影响我室内地坪?该如何补救? 在下拜谢各位。

IMG_20120510_072847.jpg


IMG_20120510_072908.jpg


IMG_20120510_072929.jpg


IMG_20120510_072942.jpg


IMG_20120510_073000.jpg


IMG_20120510_073014.jpg


IMG_20120510_073049.jpg


IMG_20120510_073102.jpg

免费打赏
zhangtielin
2012年05月14日 15:58:16
12楼
这要结合地面回填图层的厚度,地勘报告。如果是回填的地基,这么大的体育场馆要进行强夯处理或者做桩复合地基处理,不然地面整体不均匀沉降后很难处理(一般回填的工业区厂房容易出现该质量事故)。墙体从图看周边有地梁,问题不大不影响结构安全。建议抓紧把室外基坑回填(下部要用粗砂,回灌倒地板下面)防止建筑物周边土流失。
回复
benbenjing511
2012年05月14日 16:05:47
13楼
路过,学习一下
回复
gongzhuxiaolu
2012年05月14日 16:33:23
14楼
谢谢楼主分享,个人觉得,如果不涉及结构,应该是没什么问题,但是要尽快处理
城市建设理论研究 国家级刊物 晋职有效 , 可代写。联系电话:010-56014028
QQ:1728434899
评中高级职称论文或个人论文发表
回复
lingkjimo
2012年05月14日 16:35:12
15楼
在塌陷部分用沙袋回填,在一层梁底以下设置挡土墙,防止土方继续塌陷!
回复
fangbaohui
2012年05月14日 19:42:53
16楼
没问题的 不是结构问题
回复
fangbaohui
2012年05月14日 19:47:12
17楼
这个很正常,那是素混凝土垫层, 保护层 现在板已经浇筑了 地基沉降受到雨水的压力 保护层断裂 但是这是框架结构 所以影响不大 主体完成后记得回填土夯实
回复
a0703220128
2012年05月14日 21:03:50
18楼
我是来看评论的,又学到了不少知识呀
回复
klpjurendao
2012年05月14日 22:21:09
19楼
有地基梁的话就最好,没有的话就修修补补,建好外围护墙。
回复
a779799729
2012年05月14日 22:24:27
20楼
臜工程 以后要注意了
回复
zjbdpq
2012年05月15日 08:44:12
21楼
我看是地梁原来就是架空浇捣的,没问题,回填就可以
回复