建筑工地的问题(图片)求指导!
qq283221064
2012年05月11日 11:39:14
来自于学生专栏
只看楼主

本人在工地发现正在建设的体育中心,桩基础,室内地坪地面的混凝土(已经硬化)已经从建筑物下面延伸了出来,由于近期下雨,泥土垮塌,下面的一部分混凝土也跟着垮塌,这个问题严重吗?会不会影响我室内地坪?该如何补救? 在下拜谢各位。

IMG_20120510_072847.jpg本人在工地发现正在建设的体育中心,桩基础,室内地坪地面的混凝土(已经硬化)已经从建筑物下面延伸了出来,由于近期下雨,泥土垮塌,下面的一部分混凝土也跟着垮塌,这个问题严重吗?会不会影响我室内地坪?该如何补救? 在下拜谢各位。

IMG_20120510_072847.jpg


IMG_20120510_072908.jpg


IMG_20120510_072929.jpg


IMG_20120510_072942.jpg


IMG_20120510_073000.jpg


IMG_20120510_073014.jpg


IMG_20120510_073049.jpg


IMG_20120510_073102.jpg

免费打赏
maidouwn
2012年05月11日 16:39:59
2楼
回复
qq283221064
2012年05月11日 19:10:30
3楼
这是两层的,基础不浅,可能是泥土掩盖了。
回复
liuyongjun881028
2012年05月14日 09:43:46
4楼
个人觉得,要看你底板下有无地基梁,有的话,问题不大!
回复
feng_bo
2012年05月14日 10:22:58
5楼
回复
ric_c
2012年05月14日 10:25:10
6楼
我个人认为:泥土的垮塌对于上层结构会产生一定的压力。至于破坏性有多大,那得看原设计的承载力是多少。
至于部分砼的垮塌,不是结构性的,问题不大。
解决办法:修复泥土的垮塌情况及防止泥土的再次垮塌。
回复
wzcyba
2012年05月14日 10:51:44
7楼
回复
yejianxing2005
2012年05月14日 11:23:18
8楼
问题不大不是结构性的
回复
hnsq001
2012年05月14日 13:16:06
9楼
这种情况在工程上是经常遇到的、造成这种情况的原因、是回填土的密实度达不到要求,虽然设计都对回填土的密实度有要求、目前回填土的密实度普遍是靠施工期间的雨水、随时间自然沉降来完成的,没有进行分层夯实。从照片看应该是室内外高差较高、室外回填土还未回填,如果室外回填土到位、那这个构造有问题,建筑外围地梁下不能没有围护墙的。如果真的没有的话要给设计沟通增加周边地梁下围护墙。室内回填土沉降采取水打夯,使其充分沉降密室再做地面。
回复
wangyajuan1214_
2012年05月14日 14:46:04
10楼
学习之人,路过,学习
回复
19130937
2012年05月14日 15:01:53
11楼
个人觉得,要看你底板下有无地基梁,有的话,问题不大!
回复