原设计是把电梯井里的水引到室外集水坑 在用水泵抽到室外雨水井 请问如果室外雨水井标高满足的情况下,可以改为直排吗?
原设计是把电梯井里的水引到室外集水坑 在用水泵抽到室外雨水井 请问如果室外雨水井标高满足的情况下,可以改为直排吗?
2楼
应该可以的吧
回复
3楼
标高允许的话肯定行啊,不过要有避免回灌的措施
回复
4楼
个人认为此项措施需要按照不同情况来考虑,一般不建议采用这样的措施,除非坑底高于室外地面,能够避免回灌,同时能够保证正常排放,其余情况不建议采用安全性较低!
回复
5楼
要是条件允许的条件下,是可以这么排的吧
回复
6楼
应该没有问题
回复
7楼
但是没有这么低的排水检查井吧
回复
8楼
消防电梯的排水改为直排,我觉得排水管的终点标高要高于当地最高洪水位才安全,否则雨水会倒灌入消防电梯,损坏机电设备。
回复
9楼
回复
10楼
不能直排,电梯基坑一般要低1.5米,排水坑要保证2立方,一般也要做1.5米深,这样排水坑就算没地下室也是低于室外地面的,虽然室外雨水管可能很深,但是要考虑最不利情况,要按规范规做。不能省。
回复
11楼
好象不吧!第一是标高的问题,第二是管径的问题的,这两者不太好,而且标高肯定不符合要求!
回复