为什么一定要在电涌保护器前加以断路器进行保护? 那还需不需要有漏电保护?
为什么一定要在电涌保护器前加以断路器进行保护? 那还需不需要有漏电保护?
2楼
不要沉啊
回复
3楼
加断路器为了与主电路隔离。
应该不需要加漏电保护,它的工作原理就是作为一个非线性电阻在线路和地之间连接。
回复
4楼
谢谢回复。如果有较大的电流出现,不是电涌保护器没事,开关先跳了?
回复
5楼
上次说有点不太汪楚,重新回复。
电涌保护器和漏电保护可以配合使用,为了避免电涌保护器动作时的电流可能同时引起上级的漏电保护装置误动作。
但TN-C接地方式下PE线和N线合并,通常不需要也不能安装漏电保护装置。
另外考虑到当电涌保护器损坏时,使得其成为一个连接线路与大地之间的通路和,需要在它上一级安装相应的保护设备(断路器或熔断器)。
回复
6楼
俺们这前面加熔断器
回复
7楼
就是防止电涌保护器失效了可以方便地切除,保护系统.
回复
8楼
要加吗?不清楚.
回复
9楼
谢谢SA;还想请教:象下面这个图,电涌前面的断路器(MC416P)是怎么选型的?MC416P这个开关可以带漏电也可以不带漏电吗?
回复
10楼
断路器(MC416P)好像是法国海格的产品,我没用过,对这个型号不太了解,你可以查一下它的产品指南。
一般组合用的断路器,要求其分断能力应与电涌的额定电流相对应。
回复
11楼
好象是要加,也是对电泳保护器保护吧
回复