消防水箱起泵水位?
lhytt
lhytt Lv.2
2004年04月27日 22:12:24
只看楼主

请教:一高位消防专用水箱18m3,由高区生活变频泵供水,想采用电动阀及液位计连锁控制泵的开启,可起泵水位怎样确定?18m3水不能动,是不是只要水位一低于18m3的水位线马上起泵?或把水箱设计水位稍高些?

请教:一高位消防专用水箱18m3,由高区生活变频泵供水,想采用电动阀及液位计连锁控制泵的开启,可起泵水位怎样确定?18m3水不能动,是不是只要水位一低于18m3的水位线马上起泵?或把水箱设计水位稍高些?
免费打赏
1969yfj
2004年04月27日 22:17:06
2楼
不用自动控制,用浮球阀即可.但要有电信号水位监测至消控中心
回复
lhytt
2004年04月28日 08:38:40
3楼
请问楼上,怎样理解规范3.7.7第3、4条,水箱采用水泵加压进水时,进水管不得采用自动水位控制阀,自动水位控制阀不是指液位阀吗?不包括浮球阀吗?
回复
zzwxf1986
2008年09月17日 10:36:42
4楼
水位控制阀也能进行水泵启停控制,在出水管加一压力传感器接至电控柜
回复
131285
2008年09月17日 11:24:01
5楼
建筑设计防火规范
8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。
消防水泵与动力机械应直接连接。
所以消防泵启动不能有水箱控制
回复
tangshunhu
2008年09月17日 17:18:41
6楼
这个怎么搞啊





上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐先生 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址: http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号 
回复
老谭
2008年09月20日 17:09:17
7楼
生活变频泵是一直运作,不涉及高位水箱控制开停泵。
可以这样考虑:采用电动阀,设三个水位控制:最高有效水位(保证18立方水量)H,电动阀开阀;最高水位H+50mm,电动阀关闭;溢流水位H+100mm;这样可确保消防水箱水量不会少。
回复

相关推荐