关于高程退桩基础配筋问题
zhongzhifeng1
2012年05月10日 14:30:18
来自于地基基础
只看楼主

新手,想问一下,承台是支承在4根桩基础上的,桩顶计算出来有弯矩、轴力、剪力,数据:桩顶弯矩557.18kN·M 剪力137kN 轴力7150kN我想请问一下:1)桩基础的配筋计算是按照圆形截面轴心受压还是圆形截面偏心受压来计算?2)我使用了偏心受压计算显示配筋率为负数,是否按构造配筋?3)使用圆形轴心受压,配筋率在0.8%左右,比构造配筋的0.5%要大得多?

新手,想问一下,承台是支承在4根桩基础上的,桩顶计算出来有弯矩、轴力、剪力,数据:桩顶弯矩557.18kN·M 剪力137kN 轴力7150kN
我想请问一下:
1)桩基础的配筋计算是按照圆形截面轴心受压还是圆形截面偏心受压来计算?
2)我使用了偏心受压计算显示配筋率为负数,是否按构造配筋?
3)使用圆形轴心受压,配筋率在0.8%左右,比构造配筋的0.5%要大得多?
zhongzhifeng1
2012年05月10日 14:42:50
2楼
急求指导!~!
回复
zhongzhifeng1
2012年05月10日 16:37:34
3楼
求指导啊~~!!
回复
自由
2013年11月11日 14:57:35
4楼
按偏心受压构件计算,我个人理解既然有弯矩的话,就是偏心受压
回复
antkingg
2013年11月11日 19:26:28
5楼
4根桩的总弯矩吗?
回复
weihr2003
2013年11月13日 10:25:26
6楼
我理解是按构造要求配筋,每根桩只受轴向力
回复

相关推荐

APP内打开