本人正在做一个宾馆项目,在地下室有一个大厨房,不知道厨房的喷头选择什么温度等级的!看一些同行的图纸,选择公称温度93度的很多,还有选择超高温喷头163度-191度的,不知道到底该选什么公称温度等级的?望各位不吝赐教!
本人正在做一个宾馆项目,在地下室有一个大厨房,不知道厨房的喷头选择什么温度等级的!看一些同行的图纸,选择公称温度93度的很多,还有选择超高温喷头163度-191度的,不知道到底该选什么公称温度等级的?望各位不吝赐教!
2楼
应该选93度,自喷规范上有规定
回复
3楼
79度,措施产品选用分册上有
回复
4楼
高温的
回复
5楼
93℃
回复
6楼
93
回复
7楼
93℃
回复
8楼
93
回复
9楼
93℃
回复
10楼
保护商业烹调设备和通风装置得喷头应该为高温度级(121-149度)或超高温度级(260-302度)。具体温标经测温确定。
回复
11楼
喷头温度级系指喷头实际动作温度,并非室内到达该温度时喷头就会开始喷水.
厨房等高温场所宜采用93℃温度级
回复