此流量如何算
wsl3559
wsl3559 Lv.7
2012年05月10日 07:55:06
只看楼主

综合楼,楼高28层,有住宅,办公,商场,商务酒店,会所等,生活用水住宅流量里为7L/S,办公及商场为4L/S,酒店为9L/S,其总流量如何计算?如果叠加好像过于保守了,规范好像只对小区有说明,对于这类的综合楼没有提。此问本发在建筑给排水版块,但回复均不满意,现转到这里来,请大家帮着解答,也算是理论联系实际,相信对大家的考试也有帮助,本人在此多谢大家了。

综合楼,楼高28层,有住宅,办公,商场,商务酒店,会所等,生活用水住宅流量里为7L/S,办公及商场为4L/S,酒店为9L/S,其总流量如何计算?如果叠加好像过于保守了,规范好像只对小区有说明,对于这类的综合楼没有提。
此问本发在建筑给排水版块,但回复均不满意,现转到这里来,请大家帮着解答,也算是理论联系实际,相信对大家的考试也有帮助,本人在此多谢大家了。
免费打赏
cg001001
2012年05月10日 08:22:24
2楼
你这算法本身就错误。。。
规范对综合楼给水流量计算有明确条文说明:平方根法,阿尔法值采用加权平均法计算。
详见建水规3.6.5条。
回复
静心求索
2012年05月10日 09:22:20
3楼

正解!
回复
wsl3559
2012年05月10日 18:36:15
4楼
多谢各位老大的指教。办公,商场,商务酒店,会所用建水规3.6.5条是没有问题,但关键是还有住宅,住宅肯定不同于宿舍的,比如说有宿舍(1、2类),当量按住宅算均为4,100户时宿舍的流量为10L/S,住宅的流量为4.83L/S,没有可以替换的可能嘛。
回复
tbqyc
2012年05月11日 00:15:23
5楼
平方根法,阿尔法值采用加权平均法计算
回复
joepan
2012年05月11日 09:53:57
6楼
功能那么多的楼,实际中应该是不会存在的吧,住宅与公建的给水收费标准是不同的不可能一栋楼有多种收费标准。实际工程肯定是首先确定到底是按住宅还是公建做,然后我们专业才有设计依据,如果是道考试题,我只能说————我倒!
回复

相关推荐

APP内打开