喷淋支管安装喷淋头不超过8个!
wangpengpeng
2006年11月07日 12:03:29
只看楼主

最近我做了个工程,喷淋主管走在过道中间,我在主管上布了喷头,结果消防支队没通过,说支管喷头个数超过8个,我是参照我们单位以前的工程做的,以前那个工程都没问题!我在规范没找到这一条,请教斑竹帮忙!谢谢!

最近我做了个工程,喷淋主管走在过道中间,我在主管上布了喷头,结果消防支队没通过,
说支管喷头个数超过8个,我是参照我们单位以前的工程做的,以前那个工程都没问题!我
在规范没找到这一条,请教斑竹帮忙!谢谢!
免费打赏
ah-wangjun
2006年11月07日 12:19:21
2楼
8.0.6 配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。
回复
wangpengpeng
2006年11月07日 14:20:51
3楼
谢谢斑竹了!
回复