如何确定纯水的管径?
spumone
spumone Lv.3
2006年11月07日 11:02:39
来自于纯水系统
只看楼主

比如说我只知道管子里的流量为25立方/小时。流速应该为多少呢?没有流速规定吗?

比如说我只知道管子里的流量为25立方/小时。流速应该为多少呢?没有流速规定吗?
免费打赏
huang6368
2007年01月29日 21:24:22
22楼
小弟想请教一下楼上的兄弟:要是用在超纯水外输的话应该在什么流速??我曾经在一个工程中用的是1.5米/S结果用了一年在管道壁上长了一层很厚的白色物质(怀疑是细菌)后来改小了管道用了2.6米/S的流速就没有问题
回复
znolove
2007年08月16日 13:30:42
23楼
是不是要看是不是重力流还是压力流??
回复
beckzeal_7
2007年09月04日 15:58:46
24楼
80
回复
simmy123
2007年09月05日 20:26:20
25楼
这个应该是按照设计手册的吧,以前在学校的时候有接触过,不过现在从事维护保养工作以来对这些都有点忽略了,不怎么懂了,但反正设计的话肯定是按照规范的,一点点推算就好了啊!!!
回复
abc123re
2007年09月06日 14:38:16
26楼
如果以流速为2M/S算应该用DN80,好象有一点大,
回复
xfu23
2007年09月10日 14:56:18
27楼
根据流速流量确定管径
回复
zhang1975zzy
2007年09月10日 16:44:17
28楼
这个问题很好,在这个问题上能看出每人的工程经验来!
回复
yaya2003
2007年09月10日 19:19:12
29楼


应该是DN65 管道规格小于DN250的有压管道出水管流速一般控制在1.5~2.0
回复
waterli@co163
2007年09月11日 10:16:46
30楼
没有具体的规定吗?
回复
hong4990
2007年09月12日 13:08:17
31楼
是这样的,
如果是泵前的话,一般情况下流速为1.5m/s;
如果是泵后的话,一般情况下流速为2-3m/s;
回复

相关推荐

APP内打开