如何确定纯水的管径?
spumone
spumone Lv.3
2006年11月07日 11:02:39
来自于纯水系统
只看楼主

比如说我只知道管子里的流量为25立方/小时。流速应该为多少呢?没有流速规定吗?

比如说我只知道管子里的流量为25立方/小时。流速应该为多少呢?没有流速规定吗?
免费打赏
spumone
2006年11月12日 12:13:38
12楼
10楼估计是高手。我刚刚做设计,基本上还没怎么入门,还不知道从哪个方向找这些答案。那么就请10楼给向我这样的初级者一个确切的答案吧。我不知道楼上其他人到底哪个是正确的。
回复
longshouyunfei
2006年11月13日 11:56:03
13楼
参考:
PUMP进口:〈=1m/s;
PUMP出口:〉=2m/s:
RO 产 水:1~2m/s;
Circulation Piping:1.5m/s;
注意:
管道水头损失视输送距离,50m以上必须考虑。
回复
g19800907
2006年11月19日 22:29:37
14楼
一般管道的设计流速为1.8m/s
回复
fighter_zeng
2006年11月30日 14:39:49
15楼

惭愧啊~~~
纯水处理中一般介于1~3m/s吧
回复
xiaoping8008
2006年12月01日 13:52:40
16楼
兄弟,你被搞死了。
回复
woshilining
2006年12月03日 11:34:28
17楼
小弟 认为 以上说的都对!
我还 有个方法就是可以根据 你选择泵的 进出口进行 选择管线的 大小 ,总是 根据 规范 ,有的时候 很浪费的,实践中可以适当的缩小一点,无所谓的 。
回复
spumone
2007年01月11日 20:00:02
18楼
呵呵。我糊涂了。按流速1-2m/s设计了。
回复
zl982817
2007年01月19日 09:56:20
19楼
具体问题具体分析
回复
xinzailinyu
2007年01月19日 14:06:32
20楼
我选DN80,呵呵,有点浪费,但得按规范啊
回复
bn7866
2007年01月25日 21:54:19
21楼
说得对
回复

相关推荐

APP内打开