消防系统问题(疑问)
max51668
max51668 Lv.3
2006年11月07日 10:30:28
只看楼主

有一5层宿舍要做室内消防,比如市政管网的压力和水量均满足0.4MP。但只有一条市政进水管,所以在屋顶做消防水箱保证前10min消防用水量。此系统就成为:前10min 消防水箱供水,之后由市政管网供水。请问这种系统是否正确?是否要设消防增压泵?此系统应该算临时系统,临时系统是否一定要设消防增压泵?

有一5层宿舍要做室内消防,比如市政管网的压力和水量均满足0.4MP。但只有一条市政进水管,所以在屋顶做消防水箱保证前10min消防用水量。此系统就成为:前10min 消防水箱供水,之后由市政管网供水。请问这种系统是否正确?是否要设消防增压泵?
此系统应该算临时系统,临时系统是否一定要设消防增压泵?
免费打赏
ah-wangjun
2006年11月07日 11:53:09
2楼
参考:http://co.163.com/forum/content/0_243370_1.htm
回复
max51668
2006年11月07日 12:20:39
3楼
你和applan的意见分歧还挺大,我个人觉得为了一单栋宿舍设泵房和水池好象挺浪费的,但又想到一个隔断器水损近10米,压力仿佛又不够了。设计做多了,人也越迷糊了。有人建议以10l/s用水量来衡定是否设增压泵,不知道这个说法是否权威。哎,云里雾里~~~!
回复
ah-wangjun
2006年11月07日 12:25:24
4楼
这个问题本来就很麻烦,其实从原则上来说,applan和kibo说的是不错的,但是现在由于规范说的含糊其辞,所以,如果设置泵,自然没有问题,但是如果不设,实现需要和消防部门沟通,你自己斟酌。
回复
max51668
2006年11月07日 12:48:19
5楼
恩,说的也是,谢了,斑竹,以后还要多麻烦你们了。呵呵
回复