可调节电容器投入不同容量是否需要调整相应保护定值
xzz1975
xzz1975 Lv.7
2012年05月09日 21:17:43
来自于继电保护
只看楼主

如题,电容器容量分3个档位,分别为1600Kvar,3200Kvar,4800Kvar,改变投入容量时是否需要更改保护定值,综保保护装置

如题,电容器容量分3个档位,分别为1600Kvar,3200Kvar,4800Kvar,改变投入容量时是否需要更改保护定值,综保保护装置
yaoguizhong213
2012年05月09日 23:58:15
2楼
你的电容器时做什么用的?
补偿?启动?风力发电?
回复
xzz1975
2012年05月14日 20:53:20
3楼
补偿,提高功率因数
回复
gexingru
2012年05月30日 13:45:46
4楼
当然需要,电容器的保护定值跟电容器的串并联以及电容器内部元件的串并联有关系。所以,改变容量后必须改变整定值。
回复
内静外敬
2012年05月30日 20:31:50
5楼
有些综保可以设置多套定值,比如中电的,好像可以提供六套定值,可以根据投入电容器的容量不同而投入不同的保护定值。
回复