liabc006
liabc006 Lv.3
2012年05月09日 18:14:02
来自于制冷技术
只看楼主

我今天去修一台STULZ机房空调器 发现低压压力40PSI 高压250PSI 总是报低压报警。我调节膨胀阀可是低压 压力没有回升的现象,可是高压还是250PSI 这是为什么?

我今天去修一台STULZ机房空调器 发现低压压力40PSI 高压250PSI 总是报低压报警。我调节膨胀阀可是低压 压力没有回升的现象,可是高压还是250PSI 这是为什么?
asuli49
2012年05月10日 13:21:16
2楼
问题应当是出在干燥过滤器上,调节膨胀阀没反应,就是供液不畅,也有可能是制冷剂不足,前者因素大一些。
回复
liabc006
2012年05月10日 17:16:18
3楼
我刚换上的干燥过滤器,可是空调器的低压一直是50PSI 高压250PSI 怎么加氟和放氟 低压都不涨?很奇怪。
回复
liabc006
2012年05月10日 17:16:51
4楼
麻烦高手给 分析下被。 我今天连压缩机油都换了……
回复
ysz811117
2012年05月14日 08:06:23
5楼
看过滤器有没有堵就看前后有没有温差。
检查蒸发器进出口温度,如果出口温度很低则是蒸发器散冷不够,考虑风量问题。
回复
adingkgb
2012年05月14日 15:39:12
6楼
用的什么工质?目前运行电流和额定电流是多少
回气温度多少?
进出风温度多少?
回复
liabc006
2012年05月16日 13:02:08
7楼
工质是22.运行电流13.5 额定19.5
回气温度-5度
进风温度24度 出风温度14度
回复
xiemin168
2012年06月13日 21:45:27
8楼
调节膨胀阀处于全开状态,在跳的过程中挂上压力表看是否有变化,如没有,膨胀阀有问题,只有更换。
回复
duzewen2008
2012年06月27日 22:54:34
9楼
同意8楼的观点。
回复