2楼
正想找这个问题,我之前有个估算,前两天同事说道理上不太可靠,在网上找了下,大都是公式类的,比如:
直流操作电源的负荷一般来说可分为经常负荷(Izc)、事故负荷(Isg)和冲击负荷(Ihz)。经常负荷主要包括经常带电的继电器,信号灯以及其他接入直流系统的用电设备。事故负荷是当变配电所失去交流电源全所停电时必须由直流系统供电的负荷,主要为事故照明负荷等,冲击负荷主要是断路器合闸时的短时(0.1~0.5S)合闸冲击电流以及此时直流母线所须承担的其他负荷之和。此 上三种负荷是选择直流操作电源容量的重要依据。据此可得:
蓄电池最大瞬时负荷:Imax=Izc+Isg+Ihz
蓄电池容量:C=Imax/C率(AH) C率是蓄电池放电倍率(A)
这里经常性负荷等的电流怎么确定啊,要一个一个的加吗,
大部分的这类柜子每台的耗电应该差不多的,难道没有可能估算一台柜子需要多少A.H的吗,
[
本帖最后由 zjm1029 于 2012-5-11 08:49 编辑 ]
回复
3楼
回复
4楼
回复
5楼
我也想学习啊
回复
6楼
这个东西很好啊 很实用 谢谢版主分享 下来看看 建筑电气要是想搞好还真的是不容易啊!
回复
7楼
平时设计我是按一台断路器柜5AH算的
但是UPS就不知道怎么估了
回复
8楼
同求解,也遇到过这样的问题
回复
9楼
直流屏延时供电时间计算方法公式: (电池容量X电池工作电压)/设备功率=可延长时间(小时)。
回复
10楼
直流屏延时供电时间计算方法公式: (电池容量X电池工作电压)/设备功率=可延长时间(小时)。
回复
11楼
直流屏延时供电时间计算方法公式: (电池容量X电池工作电压)/设备功率=可延长时间(小时)。
回复