水冷式冷水机组冷凝器污垢热阻的动态试验研究
ty_1981
ty_1981 Lv.2
2006年11月07日 00:07:25
只看楼主

论文简介: 本文提出了污垢热阻研究的动态试验方法,以珠江水(猎德段)作为冷却水并通过一系列试验得出了不同流速下的污垢热阻试验数据,并观察到了污垢老化现象。这些数据比HTRI/TEMA推荐的数值更具体,可为冷水机组冷凝器的设计、监控和清洗提供参考 附件名:20061171162829245095.doc 文件大小:149K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

本文提出了污垢热阻研究的动态试验方法,以珠江水(猎德段)作为冷却水并通过一系列试验得出了不同流速下的污垢热阻试验数据,并观察到了污垢老化现象。这些数据比HTRI/TEMA推荐的数值更具体,可为冷水机组冷凝器的设计、监控和清洗提供参考



附件名:20061171162829245095.doc

文件大小:149K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
lm309
2007年10月04日 16:49:30
2楼
谢谢楼主,我已经下载
回复
wgj1207
2007年10月11日 12:31:52
3楼
谢谢楼主,已经下载了。
回复

相关推荐

APP内打开