请教一个高层风机盘管设备承压问题
shenghe
shenghe Lv.2
2012年05月09日 14:11:34
来自于中央空调
只看楼主

设计说明中提到:(1)空调水系统为一次泵定水量末端变水量双管制系统。2)本工程为超高层建筑,考虑到设备的承压能力,空调系统分为高区空调系统(1~5层)和低区空调系统(6~32层)高区空调系统水路设备和附件的工作压力不小于1.6MPa;低区空调系统及冷却水系统水路设备和附件的工作压力不小于0.6MPa。如果这样安装时风机盘管我该选择承压多少的截止阀门、不锈钢软接、过滤器等管件?各层空调供回水分支蝶阀门选择承压多少?

设计说明中提到:
(1)空调水系统为一次泵定水量末端变水量双管制系统。
2)本工程为超高层建筑,考虑到设备的承压能力,空调系统分为高区空调系统(1~5层)和低区空调系统(6~32层)
高区空调系统水路设备和附件的工作压力不小于1.6MPa;低区空调系统及冷却水系统水路设备和附件的工作压力不小于0.6MPa。


如果这样安装时风机盘管我该选择承压多少的截止阀门、不锈钢软接、过滤器等管件?
各层空调供回水分支蝶阀门选择承压多少?

拜托各位有高层安装经验的给与指导帮助。多谢!
免费打赏
wenleisong
2012年05月09日 14:13:12
2楼
回复
shenghe
2012年05月09日 14:13:38
3楼
(14)系统试压。高区空调冷热水系统试压为2.0MPa,低区空调冷热水系统及冷却水系统试压为1.0MPa,上述均指系统最低点压力。