【迷茫】关于断路器的极限短路分断能力的选择
bjx1025
bjx1025 Lv.7
2012年05月09日 13:55:41
来自于断路器
只看楼主

我们根据变压器的短路电流,选择第一级断路器的极限短路分断能力,那么后面第二级,第三级的断路器怎么选择极限短路分断能力?另想知道电机回路极限短路分断能力怎么选择??

我们根据变压器的短路电流,选择第一级断路器的极限短路分断能力,那么后面第二级,第三级的断路器怎么选择极限短路分断能力?另想知道电机回路极限短路分断能力怎么选择??
免费打赏
cantona
2012年05月10日 12:00:26
12楼
短路电流计算相对繁琐,设计人员尤其做建筑电气的很少去算也没时间去算,一般情况变压器不大于1000KVA的话,第二级配电用塑壳25kA,第三级用微断10kA基本能满足要求。
回复
jhongsong123
2012年05月10日 12:27:16
13楼
这个要计算开关所在位置的短路电流,才能确定短路开断电流的大小,选择大了如果保护配合保护会越级挑战,选择小了,不能分断短路电流,严重时开关爆炸。
回复
tdqhappy0
2012年05月10日 13:07:57
14楼
逐级进行短路电流计算。
回复
ziruisu
2012年05月10日 13:22:02
15楼
路过学习.......
回复
菲奥拉诺
2012年05月10日 13:24:02
16楼
多谢区管的指点啊。。。说的很清楚了。学习了。
回复
liu250mazi
2012年05月10日 15:25:15
17楼
新手上路 学习学习。
回复
peak688
2012年05月10日 16:19:16
18楼
回复
mqli2004
2012年05月10日 16:23:26
19楼
能熟练计算短路电流后,很多问题都解决了。
回复
emily_1989
2012年05月10日 16:30:13
20楼
路过学习
回复
yanshu447069332
2012年05月10日 16:41:26
21楼
首先是在短路容量无限大的情况下,一级开关极限短路分断能力必须大于变压器出口处三相金属短路的短路电流,变压器出口处短路电流的计算:额定电压/短路阻抗标幺值(计算公式的推导这里不做详细说明);然后二级、三级的极限分断能力选择按照:
各级开关极限分断电流 大于等于 额定电压/(变压器本身短路阻抗+变压器母线出口处到各级开关处的线路阻抗)
另外电动机的等值电路和变压器的T型等值电路极为相似 所以电动机的开关极限分断电流和变压器母线出口处的开关极限分断电流的计算方法一样 。 此回复完全凭借在校所学予以解答 若有不对 敬请批评。
回复

相关推荐

APP内打开