我们根据变压器的短路电流,选择第一级断路器的极限短路分断能力,那么后面第二级,第三级的断路器怎么选择极限短路分断能力?另想知道电机回路极限短路分断能力怎么选择??
我们根据变压器的短路电流,选择第一级断路器的极限短路分断能力,那么后面第二级,第三级的断路器怎么选择极限短路分断能力?另想知道电机回路极限短路分断能力怎么选择??
2楼
回复
3楼
回复
4楼
回复
5楼
回复
6楼
水平有限,来打酱油,请高人解答
回复
7楼
逐级进行短路电流计算。
回复
8楼
回复
9楼
这个东西很好啊 很实用 谢谢版主分享 下来看看 建筑电气要是想搞好还真的是不容易啊!
回复
10楼
断路器的极限分断能力应大于断路器所接电源位置的短路电流!
第一级是按变压器低压侧短路电流计算的,根据短路电流可得出电源阻抗,第二级的阻抗是电源阻抗+线路阻抗!这样不是也能计算出第二级的短路电流了?!