剪力墙施工缝设在什么地方比较好?
gslzy
gslzy Lv.7
2012年05月09日 13:22:38
来自于建筑施工
只看楼主

厂房是框架剪力墙结构的,现在要分段浇筑剪力墙,垂直施工缝应该设在什么地方比较好?另外板梁也要和剪力墙、柱分开浇筑,水平施工缝留在暗梁底还是暗梁顶?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-5-10 10:48 编辑 ]

厂房是框架剪力墙结构的,现在要分段浇筑剪力墙,垂直施工缝应该设在什么地方比较好?
另外板梁也要和剪力墙、柱分开浇筑,水平施工缝留在暗梁底还是暗梁顶?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-5-10 10:48 编辑 ]
免费打赏
luohouqi1316
2012年05月09日 16:46:47
2楼
对你无语!你是搞工程的吗?你见过框剪的厂房?你见过需设竖向施工缝的剪力墙?太不专业了吧!
回复
gslzy
2012年05月09日 19:23:04
3楼

上面的附件就是下面的图

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-5-11 00:00 编辑 ]
回复
无间道
2012年05月10日 10:48:55
4楼
剪力墙的施工缝应该留在剪力墙受力最小的部位,具体应该咨询一下设计院。楼板的施工缝一般留在板下皮30~50的位置,这是最常规的施工方法。
回复
mancanic
2012年05月11日 23:40:29
5楼
不可能留在暗梁下面 ,这样就破坏整体性了
回复
jxxymgq
2012年05月12日 10:23:45
6楼
后浇带可设置在柱距三等分的中间范围内以及剪力墙附近,其方向宜与梁正交,沿竖向应在结构同跨内;
回复
litprincewm
2012年05月12日 14:26:01
7楼
肯定是要留在剪力较小的地方,一般是沿次梁方向上净梁跨的1/3处
回复
du592558619
2012年05月12日 17:31:39
8楼
留在受力最小的部位同时便于施工
回复
chongyajiji
2012年05月14日 09:00:13
9楼

厂房做成框剪的很正常的啊,我们以前就做过,你最好去电子院看看,这样的厂房多的去了。像云南8度区,厂房做个8.9层不时很常见的吗?不知道你为什么这么骂人。
回复
commute5089
2012年05月14日 15:35:36
10楼

厂房就不能是框剪?不要一说到厂房就定性理解为单层排架类工业厂房,有些厂房就是框架和框剪。
回复
zzss8303
2012年05月14日 18:29:32
11楼
一般情况下,上部剪力墙不宜留垂直施工缝,可以分片浇注。水平施工缝通常留在梁底,现在好多施工单位把一层的钢筋全部绑扎完后,一次浇注,不留施工缝。
回复