求教一印染废水调试发现的现象
chenhuaping163
2006年11月06日 16:24:16
来自于水处理
只看楼主

本人现调试一印染废水,工艺为:原水--调节池---混凝沉淀池--三相生物流化床--二沉池--气浮出水印染废水原水COD1600-2800,处理水量为350吨/天,现混凝沉淀池出水COD基本稳定为600-800,出水呈现黄绿色,但混凝沉淀池出水进入三相生物流化床生化处理后COD能明显下降,去除率为60-70%,二沉池出水COD150-250之间,但出水颜色变红,经气浮处理后虽然透明度很好但颜色还是非常红.用脱色剂效果也相当差.

本人现调试一印染废水,工艺为:原水--调节池---混凝沉淀池--三相生物流化床--二沉池--气浮出水
印染废水原水COD1600-2800,处理水量为350吨/天,
现混凝沉淀池出水COD基本稳定为600-800,出水呈现黄绿色,
但混凝沉淀池出水进入三相生物流化床生化处理后COD能明显下降,去除率为60-70%,二沉池出水COD150-250之间,但出水颜色变红,经气浮处理后虽然透明度很好但颜色还是非常红.用脱色剂效果也相当差.
其中混凝沉淀池加硫酸亚铁和氢氧化钠及PAM,出水是比较清澈了,二沉池出水却变红变深,是否因为爆气氧化造成?
另三相生物流化床中sv值为30%,但二沉池却有部分污泥膨胀,不知为何原因?
厂里生产用的染料以分散和酸性为主.
真心求教坛子里各位前辈.
免费打赏
share11
2006年11月08日 21:56:26
12楼
那个红色是铁离子啊,应该是氧化过量造成的
回复
chenhuaping163
2006年11月09日 09:07:08
13楼

氧化会这么厉害吗,红色相当厉害,不管染什么颜色(有时基本没有红色的布)的布出水一直是红色,不过现在爆气是很厉害,一般生化溶解氧指数要求多少?而且我提出过减少爆气量,但设计工艺的环科所却要求要爆气大.
现在的情况是如果我物化(混凝沉淀池出水)出水直接进行气浮的话色度相当的好,但经过生化爆气处理再进气浮出水就变红色了,而且相当的红,有点像干红了
回复
chenhuaping163
2006年11月09日 20:21:22
14楼
有哪位DX碰到因为爆气过大而氧化过量造成出水变红的情况吗?
还有我们现在的20吨/小时,硫酸亚铁加药量140-160升/小时,是不是太大了?但调小后混凝出水就不理想.
现在真的很头疼,试了很多种脱色剂效果不理想,就是小试也不能把红色全部去掉,水还是呈粉红色.请哪位有此经验的DX帮忙解答一下了,谢了先!
回复
gyj508
2006年11月10日 15:36:16
15楼
我感觉是不是,硫酸亚铁加的地方不对了,你放在二沉池前面加,我以前碰到一个应该是后面加入脱色剂,不知道,是否合理,你试试。
回复
st9919
2006年11月10日 15:42:48
16楼
把硫酸亚铁混凝放到生化后面就可以了,我以前调试就是这么做的,出水浅绿色
不过这样生化部分负荷大了点,呵呵,可以试试
回复
jiayuanhuanbao20
2006年11月11日 08:16:08
17楼
颜色是铁离子的颜色,应该考虑降低硫酸亚铁的投加量,考虑一下其它混凝剂或者设法控制好其投加量.

另外可以在三相生物反应池中投加一些粉末活性炭,试一下.听一位老前辈讲,效果很好.
回复
chenhuaping163
2006年11月11日 08:33:55
18楼

反应池已加过粉末活性炭,还加了很多粉煤灰,刚加时有点效果,后来就不行了.
还有硫酸亚铁的投加量一般是多少?我们是以水样来看的,20吨/小时时用量160l/h,这样出水效果最好
回复
chenhuaping163
2006年11月13日 11:01:44
19楼
顶起来,希望能得到更多高手的帮助
回复
chenhuaping163
2006年11月18日 20:11:06
20楼
我现在用次氯酸钠红色已经消除了,但出水带有一点黄色,不过色度能达标了
没想到用脱色剂不行,用次氯酸钠且能有这么好的效果
还想问问各位前辈,次氯酸钠对出水指标的影响?
回复
lvan2000
2006年11月19日 11:16:01
21楼
我刚做完一工程,因为加PFS后,生化池曝气时,呈浅红棕色,我也认为是Fe的原因,出水却很清澈,透明。
用次氯酸钠脱色了,应该是它的氧化作用,查查次氯酸钠和二价铁、三价铁的氧化还原关系。如果没有,就不是加药的问题了,是原水的问题。
回复

相关推荐

APP内打开