测机械设备接地电阻的另类方法有没有规范
gami25103117
2012年05月09日 07:48:44
来自于继电保护
只看楼主

机械制造企业质量安全达标工作中,专家组要求各机械设备有定期的接地电阻测试可以前企业只是做建筑物的接地测试,对于机械设备自身的接地测试并没有记录要求:机械设备接地不大于4Ω、但由于设备都安装在水泥地面上地阻表的针没法打进去所以专家组建议直接用万用表打接地点到临近水泥钢柱的电阻只要小一点的就过得到关小弟认为0.5Ω以下不知道这种测法有没有相应的规范呢???高手不吝赐教,谢谢啊

机械制造企业质量安全达标工作中,专家组要求各机械设备有定期的接地电阻测试
可以前企业只是做建筑物的接地测试,对于机械设备自身的接地测试并没有记录
要求:机械设备接地不大于4Ω、
但由于设备都安装在水泥地面上
地阻表的针没法打进去
所以专家组建议直接用万用表打接地点到临近水泥钢柱的电阻
只要小一点的就过得到关
小弟认为0.5Ω以下
不知道这种测法有没有相应的规范呢???
高手不吝赐教,谢谢啊
免费打赏
lingxuct
2012年05月09日 09:19:32
2楼
“打接地点到临近水泥钢柱的电阻”,就是找到一个“标准的接地体”,把机械设备与“标准接地体”之间的电阻值测量出来,是个好办法,但测量结果(数据)是“标准接地体与机械设备接地电阻二个的串联值”!

“这种测法有没有相应的规范”,有这种测量方法,是钳形接地电阻测试仪,型号UT278A

测试方法:用一根导线,把机械设备(金属外壳)与“标准接地体”可靠连接,把钳形接地电阻测试仪卡住这线,就能直接读取数据(是二个接地电阻的串联值)。

至于多少Ω是合格的,实际就是“电气设备正常不导电的金属外壳(及构架)同大地作可靠的电气连接”为保护接地。接电气系统供电容量计算,100KW及以下,不大于10Ω;500KW及以下,不大于4Ω,2000KW及以下,不大于1Ω;(数据尽供参考)

如果是防静电接地或防雷接地,其要求远小于(电气)保护接地。
回复
dianqipanli
2012年05月09日 11:21:30
3楼
接地极周围是混凝土路面,探棒无法打入。
可采用以下方法:将两块平整的钢板(250mmX250mm)放在混凝土路面上,在钢板和混凝土路面之间浇水,测量线夹夹在钢板之上,其测量结果都与探棒打入地下测量结果相同。
引自《实用接地技术专辑》中何善庆、王常余、章长东合著的【接地的测量与检验】