如上,可以用pkpm算吗,那个模块。还其他可以吗?如tssd,MORGAIN。
如上,可以用pkpm算吗,那个模块。还其他可以吗?如tssd,MORGAIN。
12楼
通常都是手算的,没用过pkpm算过。
回复
13楼
用PKPM吧,绝对没问题的
回复
14楼
首先使用100x100的虚梁建模,手册里有明确说明
其次在参数中楼板一定选弹性楼板,不过用板柱体系一定要谨慎,现行规范中没有板柱体系只有板柱-剪力墙体系
回复
15楼
一般都是手算的,没用过软件算过。
回复
16楼
可以
回复
17楼
用手式算算就行了吗?计算量又不是太大.你们说呢?
回复
18楼
无梁楼盖又称板柱体系,仅使用于非抗震结构的多层建筑
,非抗震设计的高层建筑以及抗震设防烈度超过8度的建筑应采用
板柱-抗震墙结构
无梁楼该的计算方法通常经验系数法,等代框架法和连续有限元空间模型计算方法.
一.当满足以下条件时可以采用经验系数法
l 活荷载为2 每个方向至少有3个连续跨;
2 均布荷载,且不大于恒载的3倍;
3 任一区格内的长边与短边之比不应大于1.5:
4 同一方向上的最大跨度与最小跨度之比不应大于1.2;均布荷载,且不大于恒载的3倍;
5 不规则柱网,柱的偏离值不应大于跨度的10%。
关于柱下板带和跨中板带的内力值可以参考全国民用建筑工程设计技术措施;
二.等待框架法
可以把纵向和横向板带划分为等代框架梁,梁的宽和高取板跨的1/2,然后接力TAT进行三维分析,
最后进行对内力分析结构进行分配,不过此种方法有一定的近似性.
三.用SATWE进行连续有限元空间模型分析
按实际模型输入,需要注意的是在以前需要输入等代框假梁的位置需要输入100*100的虚梁,并且要
把楼板设置为弹性楼板6,模型建完后转到SLABCAD模块进行楼板分析
回复
19楼
用100X100mm的梁(此实际计算时为虚梁),楼板用slab板计算
回复
20楼
用PKPm没问题的
回复
21楼
有人能回答这个问题吗?
是不是只有高层版pkpm的satwa才可以算的呀,saw-8或者pmcad可以吗?因为我的pkpm只能用多层版saw-8的,高层的不能用的呀。
回复