三相四线制供电系统中,一相接地为什么整个台区零线会带电?
perryshieh
perryshieh Lv.3
2012年05月08日 21:24:29
只看楼主

遇到两次了,一相火线接地,为什么总零线会带电?

遇到两次了,一相火线接地,为什么总零线会带电?
免费打赏
老灰兔子
2012年05月08日 22:12:56
2楼
你自己设想一下,一相接地后,如果保护装置不动作,零线是不是对大地的电位升高了?相当于相线变成“零”线,零线变成“相”线了。
回复
perryshieh
2012年05月08日 22:28:43
3楼
变压器出来的低压主线以及支线,都没有保护装置的啊。到现场测量接地那一相没电,主零线变压器台及变压器接地线都带电,问了老师傅,老师傅也大概只知道这么个现象的存在,从本质上也解释不清晰。麻烦laohuituzi详解,不胜感谢。
回复
intertu
2012年05月09日 17:47:05
4楼
一相接地后,如果保护装置不动作
回复
wboy8759
2012年05月09日 18:29:01
5楼
变台总接地不良,最好测量一下变台接地装置的接地电阻是否超标。
回复
zzhspeed
2012年05月09日 20:03:16
6楼
首先要明确一个概念,零线和地线是完全不同的两根线,只是说在总开关处,有可能N和PE是从同一根PEN线分出的。这三种线都有各自的名称和定义,不能混淆。
1、零线N本身就是带电导体,它带电很正常,N线任何时候都是按照火线的规格做绝缘的,所以正常情况下你不可能接触到N线。
2、地线PE才是裸露的,人可以直接接触的,如果你提到的“零线”其实是这根PE线的话,那你的顾虑才是有意义的,因为地线带电才是我们需要关心的。
3、PEN线是只有入户处才允许出现,总箱处必须将PEN线分开成PE和N。如果你提到的“台区零线”指的就是同时兼具地和零功能的PEN线的话,那么我告诉你,这种做法在现在的设计规范中是严格禁止的。只偶尔作为遗留问题存在于一些老厂中。
回复
yaoguizhong213
2012年05月09日 23:13:34
7楼
沙发说的很清楚了
回复
cszhangyiping
2012年05月16日 20:59:00
8楼
做为公变,因线路长,做TT系统的较多。在发生一相线接地时,因接地电阻过大,致使接地电流跳不开空断,接地电流就会通过变压器中性点回到N线。这时就会使接地处和N线带上电压,电压大小跟相线接地处电阻和中性点接地处电阻的比值有关。所以TT都要求装漏电保护器,切除接地回路。
回复

相关推荐

APP内打开