开利30HXC400报故障60 61压缩机排气过热度低
chktsbgc
chktsbgc Lv.3
2012年05月08日 20:49:27
来自于制冷技术
只看楼主

求助开利30HXC400螺杆机报故障60 61 压缩机排气过热度低,请问是什么原因造成的,该怎么处理???

求助开利30HXC400螺杆机报故障60 61 压缩机排气过热度低,请问是什么原因造成的,该怎么处理???
yangaiyue
2012年05月08日 22:15:49
2楼
压力多少冷凝器是否脏水流量正常吗
回复
adingkgb
2012年05月09日 00:37:59
3楼
是有经济器的机组么?
回气过热度是多少?
回复
建云设备
2012年05月10日 13:25:13
4楼
冷凝器是否涨,高低压各 多少,
回复
minghui1970
2012年05月13日 19:28:00
5楼
机组回油了。估计使用状态下,冷凝压力太低,引起排气过热度降低。
回复
beijingyasuoji
2013年07月24日 10:12:19
6楼
将冷凝器出水关小点,从蒸发器里放出点油来实验一下吧!遇到过这种情况!
回复
jfdnwx
2013年07月27日 00:56:57
7楼
冷媒有点缺?
回复
6529639
2013年07月27日 19:32:57
8楼
是不是刚换过油呀,回油了,
回复
余杰1850628228
2017年09月29日 21:01:50
9楼
今天遇见同样问题