求助开利30HXC400螺杆机报故障60 61 压缩机排气过热度低,请问是什么原因造成的,该怎么处理???
求助开利30HXC400螺杆机报故障60 61 压缩机排气过热度低,请问是什么原因造成的,该怎么处理???
2楼
压力多少冷凝器是否脏水流量正常吗
回复
3楼
是有经济器的机组么?
回气过热度是多少?
回复
4楼
回复
5楼
机组回油了。估计使用状态下,冷凝压力太低,引起排气过热度降低。
回复
6楼
将冷凝器出水关小点,从蒸发器里放出点油来实验一下吧!遇到过这种情况!
回复
7楼
冷媒有点缺?
回复
8楼
是不是刚换过油呀,回油了,
回复
9楼
今天遇见同样问题
回复