在线求教!在线等。。。
stone0015
stone0015 Lv.2
2006年11月06日 09:58:44
只看楼主

请教各位大师:小弟第一次做10层的,全框架,未设置剪力墙,在周期及地震力信息中出现以下提示:请帮忙给予解答!谢谢!地震是否满足?等。。 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.8253 87.71 0.88 ( 0.00+0.88 ) 0.12 2 1.6287 127.38 0.25 ( 0.10+0.16 ) 0.75

请教各位大师:小弟第一次做10层的,全框架,未设置剪力墙,在周期及地震力信息中出现以下提示:
请帮忙给予解答!谢谢!地震是否满足?等。。

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.8253 87.71 0.88 ( 0.00+0.88 ) 0.12
2 1.6287 127.38 0.25 ( 0.10+0.16 ) 0.75
3 1.5219 5.47 0.91 ( 0.90+0.01 ) 0.09
4 0.6255 86.93 0.81 ( 0.00+0.80 ) 0.19
5 0.5603 123.50 0.36 ( 0.12+0.25 ) 0.64
6 0.5305 7.43 0.89 ( 0.87+0.02 ) 0.11
7 0.4521 45.49 0.15 ( 0.07+0.08 ) 0.85
8 0.3619 96.00 0.72 ( 0.03+0.69 ) 0.28
9 0.3351 1.16 0.30 ( 0.28+0.01 ) 0.70
10 0.3254 89.46 0.50 ( 0.03+0.47 ) 0.50
11 0.3040 179.53 0.78 ( 0.77+0.00 ) 0.22
12 0.2755 112.02 0.32 ( 0.05+0.28 ) 0.68
13 0.2723 60.35 0.32 ( 0.08+0.24 ) 0.68
14 0.2315 12.26 0.74 ( 0.71+0.03 ) 0.26
15 0.2275 101.79 0.77 ( 0.04+0.72 ) 0.23
16 0.2113 159.63 0.12 ( 0.11+0.02 ) 0.88
17 0.2036 56.84 0.43 ( 0.12+0.31 ) 0.57
18 0.1960 173.84 0.73 ( 0.71+0.02 ) 0.27
19 0.1673 88.55 0.81 ( 0.00+0.81 ) 0.19
20 0.1623 104.90 0.20 ( 0.02+0.18 ) 0.80
21 0.1554 57.27 0.02 ( 0.01+0.01 ) 0.98
22 0.1548 0.99 0.97 ( 0.97+0.00 ) 0.03
23 0.1418 86.07 0.77 ( 0.00+0.77 ) 0.23
24 0.1353 164.18 0.87 ( 0.80+0.06 ) 0.13
25 0.1344 42.84 0.27 ( 0.15+0.12 ) 0.73
26 0.1307 45.45 0.10 ( 0.05+0.05 ) 0.90
27 0.1139 89.84 0.10 ( 0.00+0.10 ) 0.90
28 0.1050 91.03 0.51 ( 0.00+0.51 ) 0.49
29 0.1034 91.26 0.39 ( 0.00+0.39 ) 0.61
30 0.1006 1.04 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00

免费打赏
stone0015
2006年11月06日 09:59:02
2楼
地震作用最大的方向 = 89.047 (度)
各振型作用下 X 方向的基底剪力
-------------------------------------------------------
振型号 剪力(kN)
1 2.26
2 173.64
3 1718.87
4 0.74
5 64.71
6 586.85
7 10.45
8 3.95
9 71.17
10 2.30
11 360.82
12 13.35
13 10.95
14 87.15
15 5.28
16 8.01
17 9.01
18 55.60
19 0.05
20 0.92
21 0.49
22 134.31
23 0.68
24 51.55
25 8.66
26 1.69
27 0.00
28 0.01
29 0.02
30 71.92
各振型作用下 Y 方向的基底剪力
-------------------------------------------------------
振型号 剪力(kN)
1 1426.45
2 243.16
3 13.70
4 433.76
5 135.75
6 10.08
7 6.62
8 252.16
9 0.94
10 185.56
11 0.04
12 28.69
13 25.69
14 5.09
15 96.40
16 2.33
17 17.53
18 0.52
19 117.04
20 27.83
21 1.41
22 0.01
23 44.89
24 4.42
25 9.41
26 2.04
27 6.70
28 47.28
29 33.42
30 0.02

各层 Y 方向的作用力(CQC)
Floor : 层号
Tower : 塔号
Fy : Y 向地震作用下结构的地震反应力
Vy : Y 向地震作用下结构的楼层剪力
My : Y 向地震作用下结构的弯矩
Static Fy: 静力法 Y 向的地震力
------------------------------------------------------------------------------------------
Floor Tower Fy Vy (分塔剪重比) (整层剪重比) My Static Fy
(kN) (kN) (kN-m) (kN)

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

11 1 105.11 105.11( 6.98%) ( 6.98%) 430.97 309.91
10 1 457.60 518.38( 3.74%) ( 3.74%) 2169.59 314.79
9 1 399.42 795.52( 2.92%) ( 2.92%) 4901.51 308.84
8 1 397.10 984.60( 2.45%) ( 2.45%) 8178.20 265.53
7 1 429.08 1159.39( 2.16%) ( 2.16%) 11921.90 242.49
6 1 376.58 1324.72( 1.97%) ( 1.97%) 16928.62 212.52
5 1 340.48 1426.67( 1.82%) ( 1.82%) 21613.91 144.40
4 1 336.69 1523.22( 1.71%) ( 1.71%) 26597.85 110.24
3 1 347.67 1623.25( 1.61%) ( 1.61%) 32162.48 90.28
2 1 264.48 1704.63( 1.52%) ( 1.52%) 38640.35 58.36
1 1 25.43 1712.36( 1.35%) ( 1.35%) 44048.54 34.52


抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.60%

Y 方向的有效质量系数: 99.87%

回复
stone0015
2006年11月06日 09:59:12
3楼
==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]==========

层号 X向调整系数 Y向调整系数
1 1.002 1.185 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
2 1.000 1.051 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
3 1.000 1.000
4 1.000 1.000
5 1.000 1.000
6 1.000 1.000
7 1.000 1.000
8 1.000 1.000
9 1.000 1.000
10 1.000 1.000
11 1.000 1.000




回复
bzh2005
2006年11月06日 14:28:36
4楼
阵型数没有必要取这么多,可以取12、15算算,剪重比不满足规范要求,扭转不满足规范要求,也应作调整,底下二层的刚度应增加,增加建筑四周的柱子截面,来抵抗扭转.
回复
cruiser901
2006年11月07日 14:00:39
5楼
结果挺好
回复
wwzzgg1973
2006年11月07日 15:10:13
6楼

X方向刚度偏大,而Y方向偏弱了,弱了不少,建议Y方向增加一定数量的抗侧力构件(将柱子的Y边加大些).
对头,震型数量我看取12个足够了,但要看质量有效系数是否达到90%以上.就OK!
回复
wyigao0097
2006年11月09日 14:10:21
7楼
可以看出来,X方向和Y方向的刚度相差较远,扭转效应比较明显,所以第二周期为扭转周期,抗扭刚度不够!震型个数太多!剪重比不够(1及2层)可能因为1层和2层层高比较大,抗侧刚度不够。一句话:主要是整体结构布置不合理!!必须对结构方案再考虑一下,还有刚度的问题,有可能是因为你的柱子全都做成了正方形的柱子!应该是做成矩形,加强Y方向的刚度。仔细调整模型,再画施工图。
回复
flysky123
2006年11月11日 18:51:48
8楼
我不太同意上面的观点 第一周期为y向平动 第二周期为x向扭转 第三周期是x向平动 我觉得应该是加强x向的抗扭刚度
而不是y向的 还有这个应该是因为楼主的结构平面布置不合理 致使刚心跟质心偏置引起的 以上意见仅供参考 希望与各位结构高手探讨
回复
wwzzgg1973
2006年11月12日 15:01:19
9楼

老弟:抗扭刚度是针对单个方向而言吗?它是两个方向综合效应的结果.X方向的刚度是足够大的,Y方向刚度明显不足,难道不应该加强吗?加强了Y方向,整个结构的抗扭承载力才能得到改善的..
回复
gj961
2006年11月19日 15:24:25
10楼
扭转结果勉强满足规范要,对于十层的框架结构,我估计其柱截面已经相当大了,要继续加大恐怕会有困难,可通过加大周边梁截面高度来提高结构的刚度,从而改善结构抗扭性能;
剪重比软件会自动调整,没必要刻意调整;
回复

相关推荐