请教小区热水管网:1.谁知道哪本介绍室外热水管网的好书,或是规范.请提供信息,不胜感谢. 2.现有一占地15ha,30余栋建筑(800余户)的小区,欲作热水管网, 做成同程式管网好还是做成异程式的枝状网好?情各位指教,
请教小区热水管网:1.谁知道哪本介绍室外热水管网的好书,或是规范.请提供信息,不胜感谢.
2.现有一占地15ha,30余栋建筑(800余户)的小区,欲作热水管网,
做成同程式管网好还是做成异程式的枝状网好?情各位指教,
2楼
1。仅供参考
依最基本的流动、绝热知识和保温厚度。水力计算是解决问题的窍门和根本。
回复
3楼
当然同程。现在都要求同程了,你不知道吗?
回复
4楼
恳请您给于帮助!!!
如有资料或相关帮助可E-mail:lxq01@126.com
或kflxq@yahoo.com.cn
谢您了!
回复
5楼
送了3分,还有5分等您来拿!!
恳请您给于帮助!!!
如有资料或相关帮助可E-mail:lxq01@126.com
回复
6楼
呵呵,老兄非常的慷慨,我觉得,热水应该和普通的给水的区别不是很大,尤其是水力计算上面还是出于同辙的,一样的理论,一样的计算公式,只不过,水的密度也粘度小一些,水力磨阻也小于给水。在北方的城市里面,冬天供暖,主要是利用蒸气,那管到通常是架设在空中的啊,虽然不美观但是对于生态的影响要小些。
回复
7楼
送了5分,还有3分等您来拿!!
恳请您给于帮助!!!
如有资料或相关帮助可E-mail:lxq01@126.com
回复
8楼
形式不是最重要的,我做过20余栋建筑的小区热水,分几个给水区,每区住户表前管串联,给水总管供各区,回水总管接各区串联末梢点,回到热水泵房,管网中加止回阀、多孔板、阀门控制水流方向和压力,效果很好。
回复
9楼
我同意楼上的分区供热水,但是否应该分设总管和设备呢?
回复
10楼
dywh12345678:"管网中加止回阀、多孔板、阀门控制水流方向和压力,效果很好。"
值得考虑。谢谢!
剩余3分送您了。
回复
11楼
分送完了,但仍恳请您给于帮助!!!
如有资料或相关帮助可E-mail:lxq01@126.com
谢您了!!!
回复