一酒店高度〈24米,但综合楼一层、二层面积各为8000平方米。请告知,设置喷淋危险等级轻危险级还是中危险1级?谢谢!
一酒店高度〈24米,但综合楼一层、二层面积各为8000平方米。请告知,设置喷淋危险等级轻危险级还是中危险1级?
谢谢!
免费打赏
zms4321
2004年04月23日 23:23:43
2楼
中危险I级
回复
zhanghui9828
2004年07月07日 16:08:23
3楼
按规范高度24m及以下的旅馆为轻危险等级