救命!!!!(加固改建自家的房子)
fqsh2008
fqsh2008 Lv.2
2006年11月05日 20:00:03
只看楼主

救命!!老爸问我家里房子改一下,是否影响安全,我却不知道怎么回答,学了四年建筑工程连个砌体结构的简单问题都不知道,好脸红啊,不知道如何建立数学模型,怎么计算什么抗倾覆,弯距等等,各位老师帮帮忙指点一下,家里等着改建呢,娶媳妇用的房子啊!大致的情况如下:家住农村,94年建的房子,砌体结构,二层有外走廊悬挑1300MM,原先走廊底板为预制空心板,有5CM厚,1200MM高的砌体(包括8CM砼压顶)做走廊栏杆,现在想把外走廊改成封闭式的,即将原先的5CM厚的栏

救命!!
老爸问我家里房子改一下,是否影响安全,我却不知道怎么回答,学了四年建筑工程连个砌体结构的简单问题都不

知道,好脸红啊,不知道如何建立数学模型,怎么计算什么抗倾覆,弯距等等,各位老师帮帮忙指点一下

,家里等着改建呢,娶媳妇用的房子啊!大致的情况如下:
家住农村,94年建的房子,砌体结构,二层有外走廊悬挑1300MM,原先走廊底板为预制空心板,有5CM厚

,1200MM高的砌体(包括8CM砼压顶)做走廊栏杆,现在想把外走廊改成封闭式的,即将原先的5CM厚的栏

杆砌体改为12墙,并砌筑到顶(层高3000MM)开1500MM*1800MM的窗户,房间开间为3800MM。问原结构挑

梁是否安全。
该结构挑梁250*250
Ф6@150(2)
2Ф22,2Ф16

[ 本帖最后由 lanshuizhu_2004 于 2009-3-13 12:31 编辑 ]
免费打赏
icymerry
2006年11月06日 23:28:43
2楼
没问题的
一般农村建房还是比较可靠的
但要保证你的地基稳固!
上面是我个人觉得,您还是具体计算一下!
回复
zz-315
2006年11月09日 22:40:38
3楼
得行.没得问题.
回复
hubei435
2006年12月11日 23:09:39
4楼
我觉得梁截面和钢筋都小了,建议还是加固处理
回复
shiyan289
2006年12月13日 11:03:21
5楼


通过计算增加墙封闭后梁正截面最大弯矩M=37.5KN-m
实际配筋受拉钢筋面积2Ф22(760mm2)
承载M=41.755KN-m
该梁安全
无需加固!
可以放心使用。

回复
john_murphy
2006年12月24日 11:48:59
6楼
内力设计值
M ≈ 35 KN·m
V ≈ 25 KN
______________________

实际承载力
Mu ≈ 40 KN·m
Vu ≈ 29 KN
f/lo ≈ 1/110
ω ≈ 0.368 mm
承载力没问题,挠度可能稍大,裂缝基本达到农村标准。
回复

相关推荐

APP内打开