今天我们大修后开机,一起励,电压达到5.9KV,(额定是6.3KV),就突然停机,没报警,微机记录也查不到原因.各位大虾,说说原因.本站励磁是河北工学院的产品.
今天我们大修后开机,一起励,电压达到5.9KV,(额定是6.3KV),就突然停机,没报警,微机记录也查不到原因.
各位大虾,说说原因.
本站励磁是河北工学院的产品.
2楼
自动停机应该是有保护动作了的,从你说的来看可能是发的事故停机的可能性比较大。但你所说的条件太少,不好判定什么。
回复
3楼
蝶阀关了的
但没什么报警
后来把PLC断开就可以起励,但停机继电器在停机投制动时才动作的
回复
4楼
不一定是励磁系统的原因啊
过了一天了,查出是什么问题没?
回复
5楼
后来查出是PLC的一跟接线松了
回复
6楼
有没有这励磁系统的图纸看看
回复
7楼
请问是哪里的PLC啊?
回复
9楼
是不是由于线松了造成反馈信号减少使系统产生误动作?
回复
10楼
楼上说的有道理
回复
11楼
励磁是否同步?应该是保护动作了,线圈是否有短路的地方?
回复
12楼
不知楼主说的是什么意思,是什么东西一起励就突然停机???
回复