大家来帮忙
gongjiuchen
2012年05月07日 20:58:42
来自于制冷技术
只看楼主

我公司一套开利冷水螺杆机组HXC400A型,这两天有一机头A2总报69,查为A2油压低,请教高人应如何来判断是哪出的问题。解决的办法是什么呢?还有现在的油压差都在289kpa,都大于210kpa,机组有无问题?如有问题那应如何解决呢?急盼高手回复。 虚心学习。

我公司一套开利冷水螺杆机组HXC400A型,这两天有一机头A2总报69,查为A2油压低,请教高人应如何来判断是哪出的问题。解决的办法是什么呢?还有现在的油压差都在289kpa,都大于210kpa,机组有无问题?如有问题那应如何解决呢?急盼高手回复。 虚心学习。
免费打赏
linac
2012年05月07日 21:13:39
2楼
最先怀疑的肯定是油过滤器。
回复
klwgl1b2e3s4t
2012年05月07日 21:32:39
3楼
先实测一下,如果油压差确实是289kpa的话,可能是油过滤器堵塞。解决办法是清洗油过滤器。
回复
gongjiuchen
2012年05月07日 22:26:54
4楼
我先也是这么想的,但前年已根换了主油过滤器,但机头内的副油过滤器没换,应我是去年来的公司,上述情况是老员工讲的,去年就想换副油过滤器了,但一是还不敢肯定,二是不知如何更换,以前没换过,请高手制导一下如何换?
回复
jwb0521
2012年05月07日 22:45:43
5楼
付油过滤器在压缩机排气管侧,回收冷媒后用12号内六角就可拧出,取出过滤器有点紧
回复
linac
2012年05月07日 23:08:16
6楼
内置油过滤器更容易堵,外置一般不换。
回复
xyjin1986
2012年05月08日 07:03:52
7楼
19的内六角。
回复