这样的建筑怎么考虑比较好
lsdhl_521
lsdhl_521 Lv.6
2012年05月07日 17:55:59
只看楼主

最近做一个工程,两层的商场,无地下室,于地下车库相连。首层,做一拉梁层,这样的建筑PKPM应该怎么建模考虑比较好。按拉梁层的结果,柱底标高按上图,计算结果显示 首层受剪承载力不满足规范的要求,这样的建筑如何分析比较好?

最近做一个工程,两层的商场,无地下室,于地下车库相连。首层,做一拉梁层,这样的建筑PKPM应该怎么建模考虑比较好。按拉梁层的结果,柱底标高按上图,计算结果显示 首层受剪承载力不满足规范的要求,这样的建筑如何分析比较好? shangchang.jpg

shangchang.jpg

免费打赏
spanchill
2012年05月11日 09:40:37
2楼
首层受剪承载力不满足什么规范?另外,首层应设定为地下室,理论上地震力为0
回复
redwei2012
2012年05月16日 13:48:20
3楼
不错的案例
坐等解答
回复
redwei2012
2012年05月16日 13:54:05
4楼
本人认为商场基础底标高可同车库基底标高,再在车库顶标高处做一层构造梁(减小底层柱计算高度)
现在这方案估计会有基础沉降不均的风险
回复

相关推荐