【讨论】屋顶避雷带施工质量讨论(有奖)
加肥猫
加肥猫 Lv.12
2012年05月07日 16:55:37
来自于防雷减灾
只看楼主

今日看了一个项目屋顶避雷带的施工质量,想听听大家的看法,分析透彻的我都有金币奖励哟

今日看了一个项目屋顶避雷带的施工质量,想听听大家的看法,分析透彻的我都有金币奖励哟

IMG_6554.jpg


IMG_6555.jpg


IMG_6556.jpg

gudugudu003
2012年05月07日 18:04:02
2楼
1.支架与避雷带不能焊接,应该使用螺丝固定,
2.扁钢折弯的时候不能用火烤,应由炜弯机
回复
湘南防雷
2012年05月07日 19:21:01
3楼
根据GB50601-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》,该工程存在的问题有:
A、照片1,从照片上看,此工程应为新(在)建工程,估计还未交货,扁钢就已生锈了,防腐处理工作不到位;焊接工艺达不到要求,支撑与避雷网焊接处应该上下焊接。应优先使用圆钢作为避雷网,使用40X4扁钢作为避雷网,截面不小于48MM。
B、照片2,避雷网接头搭接长度不够,未满足单面焊接、双面焊接分别不小于材料直径12倍和6倍要求;引下线拐弯处支撑距离太远,规范要求不超过1000MM,支撑材料使用过小,应使用大于8MM圆钢。
C、引下线弯角于水平处不应是死角,支撑材料过小,焊接处未作防腐处理,另外,避雷网改用扁钢,截面未达到不小于48MM,其厚度不小于4MM的要求。

[ 本帖最后由 qwepll963 于 2012-5-7 20:10 编辑 ]
回复
加肥猫
2012年05月08日 09:16:08
4楼

楼上说的我有不同意见,40*4是接地扁钢的截面要求,避雷带应该是25*4
回复
加肥猫
2012年05月08日 09:23:09
5楼

关于楼上的不能焊接的疑问
我查阅了一下规范
3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢
筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热
加工连接。
应是对作为钢筋引下线的要求,不是对避雷带的
回复
踏雪
2012年05月08日 09:32:53
6楼

1、接闪网建议采用8mm圆钢。
2、拐弯处扁钢搭接不符合图集要求。
3、焊接处应做防腐处理。
4、应采用热镀锌。我看不像热镀锌的。
回复
湘南防雷
2012年05月08日 23:27:49
7楼
规范要求是可以用扁钢的,截面不小于48MM即可。但是优先使用圆钢。
回复
xhmdy434
2012年05月09日 10:25:12
8楼

用10mm热镀锌圆钢为宜做防雷引下线
回复
lxtxm
2012年05月09日 15:03:12
9楼
图3中的白色突起构筑物怀疑是否在保护之内
材料肯定不是热镀锌的,焊接处未做有效的防腐处理
回复
zzhspeed
2012年05月09日 19:34:52
10楼

我查GB50057-2010是允许采用焊接的,规范有矛盾?
回复
sceyst
2012年05月10日 10:29:05
11楼
我是来学习的,见多识广
回复

相关推荐

APP内打开